谁在净化中用过共板法兰风管?
nky6666
nky6666 Lv.12
2008年08月21日 11:53:23
只看楼主

效果怎么样?漏风量大吗?

效果怎么样?漏风量大吗?
免费打赏
deathgod007
2008年08月21日 12:58:03
2楼
难道你都还在用角钢法兰?
从我7年前出道的时候就已经在洁净室工程中用共板法兰风管了
漏风量是比角钢法兰大些,不过可以用一些措施弥补,漏风量在可接受范围内
角钢法兰我只用在排油烟的管道上,排烟现在都改用共板法兰了(<2000PA)
回复
nky6666
2008年08月21日 15:51:31
3楼
我们只在空调、通风上少量用过,也不知道使用效果。净化没有,看来我们够保守了。兰星星共板法兰风管在净化中对施工是否要求比法兰高?共板要用密封胶,感觉比法兰的差。你工程中装完了效果怎么样?最高用到多少级呀
回复
nky6666
2008年08月21日 15:53:16
4楼
还有排烟管道用共板风管密封用什么材料
回复
luizs@co163
2008年08月21日 17:17:29
5楼
排烟现在都改用共板法兰了(<2000PA)?
这个有什么依据,我看那个通风技术规格提到刚度的概念,平时1500Pa的消防排烟风管正好对应角铁法兰,我也想改,就是找不到其它依据.
回复
szdk2008
2008年11月21日 16:24:49
6楼
我公司有共板法兰机,可做加工QQ570438159
回复
boy1234boy
2008年11月24日 21:08:36
7楼
请问,共板法兰风管与角钢法兰风管造价差多少?
回复
jxc1371
2008年11月25日 01:07:02
8楼
我见过的净化工程都是拱板法兰
回复
swrsz
2008年11月25日 15:32:15
9楼
我公司做过,还没完工呢,现在的价格,全部在内,90元/平方,含30mm玻璃纤维保温,和用角钢法兰差不多!
回复
jjsjj003
2008年11月30日 10:41:40
10楼
如果是中低压系统,应该可以吧。但是漏风量太大了,要处理好。
回复