我们这里有个工程,本来设计院图纸有计量柜(里面有PT),母线PT及避雷器,但是供电局非要在进线再加一组PT?请问大家有这个必要吗? 供电局没事找事?

我们这里有个工程,本来设计院图纸有计量柜(里面有PT),母线PT及避雷器,但是供电局非要在进线再加一组PT?
请问大家有这个必要吗? 供电局没事找事?
免费打赏
lingxuct
2008年08月21日 12:45:07
2楼
BZT进线自投,检测线路电压用的,线路PT可用电容式单相电压互感器。
回复
mwf78
2008年08月21日 14:32:38
3楼
我觉得是没有必要,况且设计院(供电局)的确图纸都是审核过的啊?
回复
zzgo
2008年08月21日 16:43:44
4楼
非常有必要,根据国家计量管理技术规范规定:计量装置的PT、CT二次线只供计量电度表用,不得兼用其他。

而你所需要的操作电源、其他表计显示都需要你额外装的PT引出。。