电表读数的问题,急。。。。
alian226
alian226 Lv.7
2008年08月21日 10:27:18
只看楼主

我们这一层办公楼有两个独立公司,分别从总表处引来一个独立电缆电源分两路拉至两个公司,两个公司各装有一个独立电表。但现在运行2个月来看,2个公司合起来的电表读数比底下总表读数要高。问题一:总表至2个分表中间有段电缆,电缆也应该有损耗吧,那应该2个分表的读数比总表的读数要低才是?是否合理,请指教。老板在骂娘了,请哪位大哥好心指教下。。谢谢。

2008年08月21日 11:12:30
2楼
哈哈,那要看高多少了,每个表的误差都不一样的,比如允许误差在±5% 吧,下面两个分表可能是+5% ,而总表可能在-5% ,这个时候分表之和可能就会大于总表,总之不可能完全相等的。
回复
alian226
2008年08月21日 11:35:04
3楼
谢谢楼上的。正常的话是不是总表的读数应该高点。
回复
wyjmb
2008年08月21日 15:20:34
4楼
也许总表的倍率大,再过一段时间,总表的数就大于两块分表了。别给骂娘的老板干活。
回复