2楼
根据冷量来选择7KW以内DN20,7.1-17.6KW,DN25;17.7-100KW,DN32.101-176,DN40;177-598.DN50
回复
3楼
1.直接和风机盘管连接的冷凝水支管管径和风机盘管接水盘的管径一直(通常情况DN20)
2.需要设置冷凝水干管时,某段干管的管径应与该管段连接的风机盘管的总制冷量(中档)按下列的建议值确定:
Q冷≤7KW DN20
Q冷7.1-17.6KW DN25
Q冷17.1-100KW DN32
Q冷101-176KW DN40
Q冷177-598KW DN50
Q冷599-1055KW DN80
Q冷1056-1512KW DN100
回复
4楼
长知识了,有没有规范啊
回复
5楼
以上就是规范!!!!!!!!!!
回复
6楼
但是有人说按高档选诶,这是什么情况= =
回复