两栋楼的消防
momo123
momo123 Lv.2
2008年08月20日 21:53:09
只看楼主

A、B两相邻建筑,最后会连通,但施工的时候先施工A建筑,A建筑俊工以后交付使用后再进行B建筑物的施工,B建筑施工完成后,与A建筑物连通,但设计时一起A、B建筑在一套图纸上出图,请问这套图纸的消火栓系统应该按一套考虑还是按两套考虑呢?消防用水量呢?

A、B两相邻建筑,最后会连通,但施工的时候先施工A建筑,A建筑俊工以后交付使用后再进行B建筑物的施工,B建筑施工完成后,与A建筑物连通,但设计时一起A、B建筑在一套图纸上出图,请问这套图纸的消火栓系统应该按一套考虑还是按两套考虑呢?消防用水量呢?
免费打赏
hxhlyh
2008年08月21日 10:06:14
2楼
1.A、B两相邻建筑,其外墙间距多少?
回复
hxhlyh
2008年08月21日 10:06:47
3楼
2。B建筑施工完成后,与A建筑物连通,怎样连通??
回复
hxhlyh
2008年08月21日 10:07:20
4楼
有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
momo123
2008年08月25日 22:39:48
5楼
两栋楼有3m的距离,中间用钢板连接,中间设有防火门
回复
hxhlyh
2008年08月25日 22:53:21
6楼
将两栋按一栋建筑考虑即可.
回复
momo123
2008年08月25日 22:54:53
7楼
两栋楼的消防
回复
hxhlyh
2008年08月25日 22:57:09
8楼
请查看本版帖子"请问大家一个关于办公楼一层有汽车库的消防做法问题"里我的答复!:handshake
回复
hxhlyh
2008年08月25日 22:58:13
9楼
去帖子里顶顶好吗?:lol
回复
hxhlyh
2008年08月25日 23:01:14
10楼
谢谢了:hug: :hug: :hug:
回复

相关推荐

APP内打开