关于潜水泵选型
smile636
smile636 Lv.2
2008年08月20日 15:29:27
来自于热泵工程
只看楼主

我想请教一下各位:关于水源热泵潜水泵的扬程怎么确定?刚才看了几个帖子,跟潜水泵扬程有关的动水位是怎么确定的?还有扬程跟井的深浅有关系吗?是不是把潜水泵安装在井底啊?谢谢赐教::)

我想请教一下各位:关于水源热泵潜水泵的扬程怎么确定?刚才看了几个帖子,跟潜水泵扬程有关的动水位是怎么确定的?还有扬程跟井的深浅有关系吗?是不是把潜水泵安装在井底啊?谢谢赐教::)
免费打赏
xingji
2008年08月21日 15:38:03
2楼
潜水泵的扬程和流量是根据水源热泵的需要而匹配的,原则上是扬程能克服水源侧的换热器阻力也就是:静水位以上井深度+水源换热侧比摩阻力。流量要满足水源热泵的换热需求流量就可以了,有了流量和扬程就可以从潜水泵的流量扬程曲线图选型了。动水位各地不尽相同,越靠近东部(比如沿海地区)地下水位就越浅,反之越深。扬程自然跟井内的水位有关系,你水位越深潜水泵的需要的扬程也越大!潜水泵并不是装在井底,一般在动水位以下5米就可以了。
回复
wqh962537
2010年12月29日 09:41:07
3楼
谢谢了,终于找到这个背资料了
回复
wangyoucao0619
2010年12月29日 16:22:18
4楼
学习了 :victory:
回复
lxj_lxjlxj
2011年05月19日 00:41:32
5楼
学习了 好贴 谢谢高人
回复
xaiqi
2011年05月20日 11:07:11
6楼
一直想知道潜水泵位置如何定,呵呵,谢谢大侠。
回复
相思雨123
2013年04月16日 14:03:00
7楼

水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。