我想请教一下各位:关于水源热泵潜水泵的扬程怎么确定?刚才看了几个帖子,跟潜水泵扬程有关的动水位是怎么确定的?还有扬程跟井的深浅有关系吗?是不是把潜水泵安装在井底啊?谢谢赐教::)
我想请教一下各位:关于水源热泵潜水泵的扬程怎么确定?刚才看了几个帖子,跟潜水泵扬程有关的动水位是怎么确定的?还有扬程跟井的深浅有关系吗?是不是把潜水泵安装在井底啊?谢谢赐教::)
2楼
潜水泵的扬程和流量是根据水源热泵的需要而匹配的,原则上是扬程能克服水源侧的换热器阻力也就是:静水位以上井深度+水源换热侧比摩阻力。流量要满足水源热泵的换热需求流量就可以了,有了流量和扬程就可以从潜水泵的流量扬程曲线图选型了。动水位各地不尽相同,越靠近东部(比如沿海地区)地下水位就越浅,反之越深。扬程自然跟井内的水位有关系,你水位越深潜水泵的需要的扬程也越大!潜水泵并不是装在井底,一般在动水位以下5米就可以了。
回复
3楼
谢谢了,终于找到这个背资料了
回复
4楼
学习了 :victory:
回复
5楼
学习了 好贴 谢谢高人
回复
6楼
一直想知道潜水泵位置如何定,呵呵,谢谢大侠。
回复
7楼
水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。