一个综合楼电源进线总开关要用漏电断路器吗?
llkine
llkine Lv.4
2008年08月20日 10:18:45
来自于断路器
只看楼主

一个2500平米的综合楼,电源进线总开关处设置的是隔离开关+熔断器组合,要要设置带漏电保护的断路器吗?

一个2500平米的综合楼,电源进线总开关处设置的是隔离开关+熔断器组合,要要设置带漏电保护的断路器吗?
免费打赏
gdx8785
2008年08月20日 10:57:05
2楼
建议设置电气火灾监控
回复
c283434618
2008年08月20日 12:49:19
3楼
住宅设计规范 规定:每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。

根据技术措施:住宅建筑面积小于4500平方时,漏电断路器的漏电动作电流位300mA
回复
suchenp
2008年08月20日 12:49:36
4楼
一定要设,GB13955-2005规范要求
回复
liulili-1
2008年08月20日 13:15:39
5楼
是有很多的住宅楼的供电柜图纸设计是漏电断路器,但配套的时候都改成不带漏电的断路器。我们这边必须是负荷开关。必须满足电业局要求。
回复
llkine
2008年08月20日 16:05:24
6楼
看来必须要设置了。。。
回复
luomawangzi1984
2008年08月20日 16:34:07
7楼
像你们这样的专业的人有qq群吗?迫切想加入
回复
llkine
2008年09月23日 09:41:45
8楼
有MSN群, v_have@hotmail.com
回复
ilfang
2008年09月23日 10:52:26
9楼

你们这里的电力局难道要管到这么到位?连大楼里的建筑电气也要管?肯定是要装带漏电功能的断路器的了,建筑电气我们这里是当地质监站管的。
回复
cqly7788
2008年09月23日 12:00:36
10楼
按需要,不一定的,如果出线带了漏电,何必呢!!!
回复
sensor023
2008年09月23日 14:04:11
11楼
电源进线总开关。。。我认为不设置带漏电的断路器
回复