紧急求助:冰轮氟螺杆制冷机吸气压力非常低
w9513702
w9513702 Lv.2
2008年08月19日 21:51:39
来自于制冷技术
只看楼主

我单位新安装几台带经济器的氟螺杆制冷机,其中几台吸气压力一直非常低,今天采集了一台-35度机组的几组数据,请各位大侠帮我分析下:盐水出口温度(摄氏度): -12.2 -13.1 -19.1 -21.0 -23.6 吸气压力(bar) : -0.25 -0.24 -0.29 -0.3 -0.32排气压力(bar) : 12.64 13.09 13.11 13.08 油压(bar) : 14.24 14.54 14.46 14.44

我单位新安装几台带经济器的氟螺杆制冷机,其中几台吸气压力一直非常低,
今天采集了一台-35度机组的几组数据,请各位大侠帮我分析下:
盐水出口温度(摄氏度): -12.2 -13.1 -19.1 -21.0 -23.6
吸气压力(bar) : -0.25 -0.24 -0.29 -0.3 -0.32
排气压力(bar) : 12.64 13.09 13.11 13.08
油压(bar) : 14.24 14.54 14.46 14.44
厂家工程师来了多次,一直解决不了,工艺要求-35摄氏度,一直没拉到过。谢谢!




[ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-4 20:50 编辑 ]
h398470453
2008年08月19日 22:17:08
2楼
从压力看不出有什么问题 只能说系统有问题
回复
w9513702
2008年08月19日 22:34:55
3楼
吸气压力都拉成负压了,到-0.5bar系统就自动报警停机,我明天照些机组图片发上来,请大家帮我看看,系统时我们厂自己设计 的
回复
zjlengqi
2008年08月19日 22:59:03
4楼
盐水出温-35,还是蒸发温度-35?估计是蒸发器面积偏小,温度的数据应该是倒过来对应吸气压力。
回复
w9513702
2008年08月19日 23:56:01
5楼
化工生产线要求提供-35摄氏度的盐水。
考虑到管线阻力,估计盐水出蒸发器时的温度要达到-37才行,相应的蒸发温度要到-42。
蒸发温度-42时,根据那个计算软件得出吸气压力-0.1Mpa,感觉不可能拉到这么高的负压啊!迷茫。。。。。
回复
kales
2008年08月20日 09:29:16
6楼
我觉得4楼的有道理,蒸发面积偏小
个人感觉几乎所有的压缩机问题都是系统设计不当导致的,所以要好好检查系统
回复
zjlengqi
2008年08月26日 10:33:05
7楼
既然拿出来讨论,那么把系统配置晒一晒,让大家来讨论讨论!!!R22系统-42度蒸发温度不可能那么低的回气压力。
回复
compmen
2008年08月27日 09:34:16
8楼
多少号的氟利昂?

盐水浓度不够 造成蒸发器结冰 换热效果下降 导致吸气压力低。。
回复
w9513702
2008年08月27日 23:15:31
9楼
R22,现在盐水出口温度是 -35.4度,机器吸气压力是 -0.38~-0.41Bar ,排气压力12.66Bar,排气温度70.2度,
霜已结至机头吸气口法兰处,吸气压力这么低会不会是蒸发器(此蒸发器为干式蒸发器)供液不够,如果调节膨胀阀增大供液量,会不会导致回气带液增多,造成机身结霜、电机电流升高?请高手给予指导!谢谢!

另外判断供液量是否充足,能否从回气管和机身结霜位置简单判断呢?
明天检测下盐水浓度,觉得就算盐水结冰,也不应该吸气压力这么低呀。
回复
flyingself
2008年08月29日 20:13:20
10楼
对啊系统配置拿出来晒一晒!连流程图也拿出来!
回复
x471574050
2008年08月31日 13:31:16
11楼
可能是在蒸发器表面结垢或者油膜使传热热阻增加导致蒸发量减少所致
回复

相关推荐

APP内打开