1、围护结构传热中对于内墙传热问题,什么情况下需要考虑 ? 如何量化更为合理(温度修正系数如何取值) ?就此:《暖通规范》中说:“当相邻房间的温差大于或等于5度,需计算此传热量;如果虽然小于5度,但总传热量大于该房间热负荷的10%时也需要计算”但是对于我们新手来说,一般哪些情况下临室温差才会大于5度呢?我目前没太有这方面的经验 希望大家能指教。除了不采暖的楼梯间/电梯井/不采暖的地下房间之外,当与公共建筑中其他一些不采暖的功能用房/空间相邻时(管井、强电间、弱电间等)到底需不需要考虑呢?
1、围护结构传热中对于内墙传热问题,什么情况下需要考虑 ? 如何量化更为合理(温度修正系数如何取值) ?
就此:《暖通规范》中说:“当相邻房间的温差大于或等于5度,需计算此传热量;如果虽然小于5度,但总传热量大于该房间热负荷的10%时也需要计算”
但是对于我们新手来说,一般哪些情况下临室温差才会大于5度呢?我目前没太有这方面的经验 希望大家能指教。
除了不采暖的楼梯间/电梯井/不采暖的地下房间之外,当与公共建筑中其他一些不采暖的功能用房/空间相邻时(管井、强电间、弱电间等)到底需不需要考虑呢?
2、换气法,渗透法 两种方法在实际工程中一般如何选用 ?
是不是不同类型的房间在方法的选择上各有侧重呢?
据说一般对于办公室等有卫生要求的房间,取两种方法的较大者;但对于楼梯间,门厅等大空间房间,换气法会导致冷风渗透耗热过大,一般选择渗透法计算。
这样对么?
有卫生要求的房间一般都有哪些呢?
2楼
1.房间 不是有设计温度吗
根据这个来的呀
比如客厅18度,浴厕25度
应计算其热传递
除了不采暖的楼梯间/电梯井/不采暖的地下房间之外,
当与公共建筑中其他一些不采暖的功能用房/空间相邻时(管井、强电间、弱电间等)
如果该不采暖部位有外围护结构
或者与其他有外围护结构的非采暖房间有接触
一般,应考虑其热传
回复
3楼
2.换气法,渗透法 两种方法在实际工程中都有采用
还有些人根本不算那么细
很难说清有什么规律
回复
4楼
还有一个问题:
约60m的建筑在对其楼梯间进行负荷计算的时候,如果采用考虑热压的缝隙法,则上面几层会没有渗风耗热量
这样设计的话 实际会出问题么? 大家一般怎么处理呢
回复
5楼
严格考虑热压作用会出现这种情况
我按这种方法算过
但是实际工程中我没有采用这种算法
我的考虑是这样的
------------------------------------
对于住宅建筑
楼梯间不采暖
其温度较低
楼梯间的"烟囱"效应较弱
加之现在的各户向楼梯间开的户门密闭性较好
很多高层建筑又有前室,走道等,中间又有几道门
户内也有许多门
热压作用形成热负荷的最终原理是楼梯间与室外的压差造成的从各户窗户向楼梯间的空气流动,形成热负荷
由于上述原因,其压差较小(因楼梯间不采暖)
而其空气流动阻力很大(中间隔了很多门)
因此,住宅建筑其热压作用形成的影响远比理论计算小
在实际工程中,实话说
我是按换气法考虑的
只是考虑到热压作用,上部的换气次数小于下部的换气次数
回复
6楼
公共建筑情形很不一样
公共建筑的楼梯间一般都采暖
其热效应强烈
必须考虑其热压作用
我曾经在4层的不大公共建筑专门感受这种效果\
我站在楼梯间向屋顶的门处
打开门
热风呼呼的从下面上来
风感很强烈
说明其热压作用很厉害
所以,公共建筑应考虑热压影响
回复
7楼
:call: :call: :call: :call:
回复