麻烦版主再进来一下,天正7.6负荷计算超级大问题
mybinks
mybinks Lv.4
2008年08月19日 14:55:14
来自于天正暖通
只看楼主

西北窗户,嵌套在外墙里,面积70m2,传热系数3.5,别的都设置成1,算出的结果居然只有7696w,会不会太小了,我把窗的面积改成5,算出来也有6000w多,显然有很大的问题,希望大家帮忙找找原因(谐波法)[ 本帖最后由 mybinks 于 2008-8-20 11:36 编辑 ]

西北窗户,嵌套在外墙里,面积70m2,传热系数3.5,别的都设置成1,算出的结果居然只有7696w,会不会太小了,我把窗的面积改成5,算出来也有6000w多,显然有很大的问题,希望大家帮忙找找原因(谐波法)

[ 本帖最后由 mybinks 于 2008-8-20 11:36 编辑 ]

未命名.JPG


未命名.JPG

免费打赏
mybinks
2008年08月21日 09:39:59
12楼
真诚希望版主能帮我查查,费了很大力气才把维护结构输好的,真不想换个软件重新算
回复
my_home
2008年08月21日 10:42:05
13楼
请检查最大阴影处的输入!
未命名.JPG
回复
mybinks
2008年08月21日 10:47:08
14楼
版主果然强,这个问题算是解决了,不过挺奇怪的,这些设置我都取的是默认,怎么算这个窗的时候变成了这个值。
现在还有一个问题,麻烦版主再帮忙一下,非常感激

[ 本帖最后由 mybinks 于 2008-8-21 10:56 编辑 ]
回复
mybinks
2008年08月21日 10:49:48
15楼
版主, http://bbs.co.163.com/content/0_1148616_1.html
人员湿负荷计算上也有相似问题
刚开始用没问题,房间多了,就莫名其妙变成这样子,麻烦版主结合这个,帮我找找原因
回复
lianjq123
2008年08月30日 22:37:34
16楼
这个软件不好用。。。建筑用天正画得图纸都不容易识别。。。
回复
mengnan110
2008年09月02日 17:31:22
17楼

可能建筑画的图不行,你可以改改试试,我们的建筑也不行,一般我自己描建筑图,也挺快的。
回复