进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。一定要用ATS装置来切换。是否有这个规范要求呢?下面是电源切换逻辑图欢迎点评!
