新兵问题 请老手解答
weifanqinzt
2008年08月18日 18:57:47
只看楼主

1.电容补偿柜在调试时候为什么不能带电容进行调试,如果带了为什么会出现电容器爆炸?反之在正式送电时,不带负载的情况下能否合上电容柜的进线开关?2.TN-C-S系统中10KV变380V 变压器零排中性点接地,虽说是工作接地和保护接地,可都是接地,为什么工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但工作基地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢? 从变压器低压侧出来的时候工作接地与保护接地不是一起的吗?

1.电容补偿柜在调试时候为什么不能带电容进行调试,如果带了为什么会出现电容器爆炸?反之在正式送电时,不带负载的情况下能否合上电容柜的进线开关?

2.TN-C-S系统中10KV变380V 变压器零排中性点接地,虽说是工作接地和保护接地,可都是接地,为什么工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但工作基地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢? 从变压器低压侧出来的时候工作接地与保护接地不是一起的吗?

3.为什么不是ABCD 相,却是A B C 三相呢?

以上问题望老鸟能够解释一下,小弟不胜感激!!!
免费打赏
weifanqinzt
2008年08月18日 20:34:21
2楼
不要沉了呀,这么好的帖子!
回复
lingxuct
2008年08月18日 21:22:51
3楼
楼主如果是技校学电气的,我说话就难听了,一学期(半年)也没到就退学了?
1.电容补偿柜在调试时候为什么不能带电容进行调试,如果带了为什么会出现电容器爆炸?反之在正式送电时,不带负载的情况下能否合上电容柜的进线开关?

可以带电容调试。带电容调试正常情况电容器是不会爆炸的!不带负载也可以合电容柜开关。(楼主为什么反逻辑提问?)

2.TN-C-S系统中10KV变380V 变压器零排中性点接地,虽说是工作接地和保护接地,可都是接地,为什么工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但工作基地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢? 从变压器低压侧出来的时候工作接地与保护接地不是一起的吗?TN-C-S与变压器工作接地是什么关系?TT系统变压器中性点接地吗?

“工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但(旦)工作基(接)地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢?”这零排在正式运行中没接地?能把前后二次的接地说清楚吗?

3.为什么不是ABCD 相,却是A B C 三相呢? 可以是ABCD四相的,但前人发明了三相电,且证明三相电比四相电好,所以用三相,你能说出四相电比三相电好的地方吗。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-18 21:28 编辑 ]
回复
孙中平
2008年08月19日 12:59:49
4楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
回复
weifanqinzt
2008年08月21日 21:17:03
5楼
虚心向“lingxuct ”请教。。。

首先 我问了这个问题就是对前期学习的一种补救,先自我批评啦(:

在以往的调试过程中,我厂试验时候,全部将动态或者静态补偿的电容全部拆掉,也就是说不带电容进行调试,有几次,忘记了将一次线从电容上面拆掉,结果电容器就爆掉了。 所以我一直坚信,在没有负载的时候是不能够带电容调试的! 为什么几次在没有负载,对电容补偿柜进行调试的时候,带了电容都出现爆的情况?请lingxuct 给正解。

关于变压器的这个问题,10KV 变380V 。
其中Y0 中性点接地对吧?然后这个中性点就是我们所说的“零线” 同时还有一个与壳体相连的接地排。零线是工作接地,地线是保护接地,那在运行时候,零线与地线短接如果碰一起了,就会“跳闸” 可是零线在变压器侧不就已经接地了吗? 为什么保护接地与工作接地都是接地的情况下碰一起会跳闸?请lingxuct再 给正解。


衷心感谢lingxuct!!和能提供答案的各位前辈!
回复
2csz
2008年08月22日 11:26:23
6楼
跳闸是因为接地点与变压器之间加了漏电开关,没开关是不会跳的;P
回复
宛龙九八
2008年08月22日 15:54:57
7楼
2.TN-C-S系统中10KV变380V 变压器零排中性点接地,虽说是工作接地和保护接地,可都是接地,为什么工作接地了的零排在正式运行中不会跳,一但工作基地(零排)直接接地了系统却又会跳掉了呢? 从变压器低压侧出来的时候工作接地与保护接地不是一起的吗?

从变压器低压侧出来是TN-C,但N与PE分开后,N线不允许再重复接地,再接地会导致接地点以上部分RCD误动作。
回复
zjml26321101
2008年08月22日 20:21:49
8楼
可以带电容做实验,将控制器设定手动位置一路投,迅速的切下,在过程中看电流表是否有很小的上升
回复
zjml26321101
2008年08月22日 20:36:00
9楼
可以带电容做实验,将控制器设定手动位置一路投,迅速的切下,在过程中看电流表是否有很小的上升极电压表电压是否变动 对不对各位高手?
回复
lingxuct
2008年08月23日 06:55:48
10楼
“有几次,忘记了将一次线从电容上面拆掉,结果电容器就爆掉了。”
原来这“电容上的一次”是干什么用的?带负载情况下接电容的?不带负载电容就会爆炸?!只有你的电容器耐压不够。
“Y0 中性点接地对吧?然后这个中性点就是我们所说的“零线” 同时还有一个与壳体相连的接地排”,二个分开,标准的TT系统。
“在运行时候,零线与地线短接如果碰一起了,就会“跳闸” ”?这“跳闸”的开关是“漏电开关”?!
回复

相关推荐

APP内打开