7台大泵都是低压供电?如是,需要4台低压柜(只一个备用回路),每台约12W;7台小泵用一个柜(没有备用回路)约11W,一台变压器的进线柜约14W;变频器用不用柜子?是一台供3台起动还是3台各自起动?每台变频器(加柜子)约8W。
回复
3楼
电机全为低压配电,暂时按每台电机配一台变频器分别起动.
回复
4楼
问:楼上所说的低压柜是不是都没考虑变频的价格?
回复
5楼
2楼说只要4台柜子可能少了点,大功率的带变频启动,我建议还是把空间做大点.变频器的价格跟品牌有关系,.
回复
6楼
楼上没看清楚我在2楼说的?
“2楼说只要4台柜子可能少了点”?
“7台大泵都是低压供电?如是,需要4台低压柜(只一个备用回路),每台约12W;7台小泵用一个柜(没有备用回路)约11W,一台变压器的进线柜约14W;变频器用不用柜子?是一台供3台起动还是3台各自起动?”
这是我在2楼说的话,7台都要4台,加小泵1台,进线1台,低压柜就6台了,加上变频器,根据楼主回答,还要加3台变频器柜,是不是9台?
还是说7台大泵用4台(开关柜)少了?
回复
7楼
根据工艺要求:220KW3台(两用一备),200KW2台(一用一备),135KW2台(一用一备),18.5KW4台(两用两备),30KW(两用一备)
由于本工程为改造工程,设备分布不同区域,配电柜不宜多台设备共用.