求助:配电柜价格?
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2008年08月18日 11:23:36
只看楼主

图纸简介: 这幅图是我们的作业,是初次传图,希望大家多给意见~你们的意见对我们来说是最宝贵的~ 附件名:200811101226298795123.rar 文件大小:3150K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这幅图是我们的作业,是初次传图,希望大家多给意见~你们的意见对我们来说是最宝贵的~



附件名:200811101226298795123.rar

文件大小:3150K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lingxuct
2008年08月18日 12:40:10
2楼
7台大泵都是低压供电?如是,需要4台低压柜(只一个备用回路),每台约12W;7台小泵用一个柜(没有备用回路)约11W,一台变压器的进线柜约14W;变频器用不用柜子?是一台供3台起动还是3台各自起动?每台变频器(加柜子)约8W。
回复
糖沅沅
2008年08月18日 14:32:10
3楼
电机全为低压配电,暂时按每台电机配一台变频器分别起动.
回复
糖沅沅
2008年08月18日 14:35:52
4楼

问:楼上所说的低压柜是不是都没考虑变频的价格?
回复
whwy2
2008年08月18日 16:10:38
5楼
2楼说只要4台柜子可能少了点,大功率的带变频启动,我建议还是把空间做大点.变频器的价格跟品牌有关系,.
回复
lingxuct
2008年08月18日 20:06:10
6楼
楼上没看清楚我在2楼说的?
“2楼说只要4台柜子可能少了点”?
“7台大泵都是低压供电?如是,需要4台低压柜(只一个备用回路),每台约12W;7台小泵用一个柜(没有备用回路)约11W,一台变压器的进线柜约14W;变频器用不用柜子?是一台供3台起动还是3台各自起动?”
这是我在2楼说的话,7台都要4台,加小泵1台,进线1台,低压柜就6台了,加上变频器,根据楼主回答,还要加3台变频器柜,是不是9台?
还是说7台大泵用4台(开关柜)少了?
回复
糖沅沅
2008年08月19日 09:25:19
7楼
根据工艺要求:220KW3台(两用一备),200KW2台(一用一备),135KW2台(一用一备),18.5KW4台(两用两备),30KW(两用一备)
由于本工程为改造工程,设备分布不同区域,配电柜不宜多台设备共用.
回复
yjnwl
2010年11月18日 11:12:41
8楼
学习了,谢谢各位的经验之谈
回复
cookiesky321
2011年04月17日 13:07:10
9楼
好东西哦~~顶一下~~
回复

相关推荐

APP内打开