各位大虾赐教:水泵变频工作,频率下限如何确定,若设的太低时比如说10HZ以下,会不会对水泵或变频器造成损坏,长时间运行的话会有什么后果?
各位大虾赐教:水泵变频工作,频率下限如何确定,若设的太低时比如说10HZ以下,会不会对水泵或变频器造成损坏,长时间运行的话会有什么后果?
2楼
设的太低时比如说10HZ以下,对变频没任何影响,即使再低也没事。
但对电机、水泵有影响,电机在低频时风冷效果不好,容易发热。水泵的速度过低,有可能水压打不出,空耗电,泵壳发热。
回复
3楼
看你是供哪方面的水,如果是恒压供水就设为0Hz,可以将低速时间调好就行啦。
回复
4楼
如果是专门的变频电机,那么频率可以到零,如果是普通电机的话,一般不要长时间低于20HZ,负责由于电机内电磁损耗的原因,电机发热严重。
回复
5楼
最好不要低频运行,可以设置低频休眠,让变频器到达低频时,延迟一定的时间后,水泵自动休眠!
回复
6楼
我想问一下哈!!!!!
如果变频调节后下限是25HZ上限50,可是变频只是按照下限25运行啊这是怎么回事情啊重新设定也是总按照下限运行啊
回复
7楼
水泵及风机这些都是典型的平方转矩负载,频率下降,电流下降更快,低频时不必考虑散热问题及过流问题。可以看看书,我看过一个日本人写的,很详细,鬼子做事确实比较认真。
回复
8楼
若果是水泵,并且与工频泵并联运行。频率设的的太低,变频泵有可能做虚功,也就是水泵有转速而没有流量,增加管路阻力,严重的时候有可能损害水泵
回复
9楼
严重的时候有可能损害水泵
回复
10楼
恩,楼上老王说的相当正确,偶做过试验的,变频采用一拖二的形式,一台在工频运行,另一台在变频运行,变频可调节的范围很窄,低频时基本在做无用功。
回复
11楼
如果是专门的变频电机,那么频率可以到零,如果是普通电机的话,一般不要长时间低于20HZ,负责由于电机内电磁损耗的原因,电机发热严重。
回复