有个会议室8米层高,空调只能用顶送风请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少??一般会议室250W每平米就差不多了,层高这么高的冷量大概要算到多少啊??
有个会议室8米层高,空调只能用顶送风
请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少??
一般会议室250W每平米就差不多了,层高这么高的冷量大概要算到多少啊??
2楼
送不下来。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
能送,但噪音很大。
回复
4楼
如果是空调器送风的的话,要看空调器的余压是多大,余压越大送风距离越远。
回复
5楼
一直接风管下来,到大概3米多的地方再装风口
回复
6楼
日本空研的散流器,德国妥思的风口这两 个厂家有这种远距离的风口,我们做的10多M都可以送下来。
回复
7楼
做爪形风口 或者旋流风口
回复
8楼
根本送不下来,千万别相信厂家的资料,还是想办法侧送
回复
9楼
的确是,不到万不得已不要采用顶送:既不节能也不经济。建议考虑从地下或侧墙送风。厂家的产品都吹得跟万金油一样灵,你信了准糟
回复
10楼
喷口送风不可以么?
可以考虑侧送么?
回复
11楼
不太可能吧,太高了,考虑别的方法吧!
回复