有一台风机盘管,高档风量为680 ,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为( ) 。

有一台风机盘管,高档风量为680 ,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为( ) 。
免费打赏
wxj-1974
2008年08月16日 22:05:42
2楼
据 公式 G=Q/C*(tg-th)=4000/(1000x4.187x5)=0.191kg/s=688kg/h
回复
wxj-1974
2008年08月16日 22:12:03
3楼
不知对不对,共同探讨:)