关于偏心受压柱最小配筋率在砼规范中没有明确说明,我看到有的书上把偏心受压柱受压侧钢筋最小配筋率是按0.2取,受拉侧视按0.2和45ft/fy的较大值取,请大家指教!!!:time:
关于偏心受压柱最小配筋率在砼规范中没有明确说明,我看到有的书上把偏心受压柱受压侧钢筋最小配筋率是按0.2取,受拉侧视按0.2和45
ft/
fy的较大值取,请大家指教!!!:time:
2楼
对的,
书上说的完全正确!
回复
3楼
混凝土规范上啊 ,9.5.1条啊
回复
4楼
轴心受压、偏心受压构件全部纵筋的配筋率不应小于0.6%;
同时一侧钢筋的配筋率不应小于0.2%
回复
5楼
楼主的说法没有听说过。规范GB50010上说得清清楚楚,一侧纵筋最小配筋率0.2%,全部纵筋最小配筋率0.6%。偏心受拉中一侧受拉钢筋和梁的最小配筋率同样取值
回复
6楼
混凝土规范上有啊
回复