在短肢剪力墙中约束边缘构件的长度往往小于构造边缘构件的长度,例如200厚1500长的墙Lc=0.15Hw=0.15*1500=225mm,而构造边缘构件的长为300~400,从而没有需要箍筋减半的范围大家都拿墙当柱子配筋。规范中约束边缘构件范围只对“长墙“有用,对“短墙“却如一纸空文。所以我觉得规范应对短肢剪力墙做出更详细的规定而不应简单的套用普通墙的规定。希望大家见仁见智!
在短肢剪力墙中约束边缘构件的长度往往小于构造边缘构件的长度,例如200厚1500长的墙Lc=0.15Hw=0.15*1500=225mm,而构造边缘构件的长为300~400,从而没有需要箍筋减半的范围
大家都拿墙当柱子配筋。规范中约束边缘构件范围只对“长墙“有用,对“短墙“却如一纸空文
。所以我觉得规范应对短肢剪力墙做出更详细的规定而不应简单的套用普通墙的规定。希望大家
见仁见智!
2楼
高规对短肢剪力墙纵筋和箍筋的要求都是全截面的,所以短肢剪力墙不用再去设置约束边缘构件和构造边缘构件。
现在高规对短墙的规定的确跟不上建筑形式的变化了,如下部为长墙,到屋顶退台后变为短墙,配筋是按长墙还是按短墙呢?我认为按长墙配没问题,因为结构上部地震力很小。而高规中凡事墙截面满足短墙的都应按1.0%来控制。
更不合理的是一栋30米的剪力墙结构高层和一栋80米的高层标准是一样。
回复
3楼
高规中凡是墙截面满足短墙的都应按1.0%或1。2%来控制。没有这样的规定呢,那是指较多短墙而言,什么是“较多”短墙,可以看最近黄小坤的解释
回复
4楼
附:黄小坤讲
《高规》第71112 条短肢剪力墙较多的剪力墙
结构如何界定
《高规》第71112 条中所说的“短肢剪力墙较多
的剪力墙结构”, 主要是指结构平面中部为剪力墙构
成的薄壁筒体(常用作楼梯间、电梯间等) 、其余部
位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式, 近几年来
在非抗震地区以及6 度、7 度抗震设防地区的住宅建
筑中逐渐被应用。要提出更具体的量化判断指标是困
难的, 一般情况下, 短肢剪力墙较多的剪力墙结构
中, 短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构底部总倾覆
力矩的40 %~50 %。因此, 一般剪力墙结构中, 如果
存在少量的短肢剪力墙, 则不必要遵守71112 条的规
定。实际上, 《高规》第71215 条对剪力墙结构中的
独立小墙肢另有专门规定。
设计中, 对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构, 结
构布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力相差
不多。
71112 条第4 款轴压比要求应按第3 款提高后的
抗震等级确定。
71112 条主要是针对抗震设计而言的。
回复
5楼
顶楼仁兄大概没注意剪力墙的约束边缘构件的图例,《高规》P78下方已做规定。不会出现你所说的情况。
回复
6楼
规范应好好理解,没理解就不能下结论,短肢墙约束长度应满足表7。2。16注2要求。
回复
7楼
5,6楼的朋友:“高规》P78下方”,“短肢墙约束长度应满足表7。2。16注2” 我已看过,那是对1、2级抗震等级而言,那么3、4抗震等级呢 就不会是那样的情况了 ,你们说对不对?
回复
8楼
你们说3、4抗震等级情况的短肢墙,底部加强部位配筋必须是1.2%?非加强部位配筋必须是1.0%?
回复
9楼
xiexie
回复
10楼
注册本论坛已经很长时间了。我是越来越喜欢我们的论坛。好资料,好楼主,好论坛。
回复
11楼
你的理解有误吧 Lc是好几项尺寸控制的
回复