最大净空高度13.8米单层厂房该选用什么喷头
zlfx
zlfx Lv.2
2008年08月15日 15:55:17
只看楼主

一厂房已确定需要设置喷淋系统(甲方要求),单层,坡屋面,高11.0-13.8米:按《自动喷水灭火系统设计手册》不应选用esfr型喷头,而一般喷头按《喷规》非仓库类高大场所最大净空不能超过12米这该怎样设置呢?

一厂房已确定需要设置喷淋系统(甲方要求),单层,坡屋面,高11.0-13.8米:
按《自动喷水灭火系统设计手册》不应选用esfr型喷头,
而一般喷头按《喷规》非仓库类高大场所最大净空不能超过12米
这该怎样设置呢?
免费打赏
380511
2008年08月15日 16:14:44
2楼
用雨淋或别的消防方式吧
回复
ah-wangjun
2008年08月15日 16:36:39
3楼
建议用消防水炮
回复
hxhlyh
2008年08月15日 22:17:01
4楼
建议按《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004进行设计。
1。当厂房内的柱位不阻碍红外探测器探测时,可采用标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,选用ZSS-25型水炮:工作电压220v,启动时间<=25s,射水流量5L/s,最低工作压力0.6MPa,最大保护半径20m安装高度6-20m。喷头布置间距: 28.2m×28.2m,25m×31m,20m×34m,15m×37m,10m×38m。喷头布置间距不宜小于10m。喷头与边墙间距折半。喷头及水炮应下垂式安装,平行或低于天花、梁底、屋架和风管底设置。
2。当厂房内的柱位阻碍红外探测器探测时,,可采用标准型大空间智能灭火装置,选用ZSD-40A型:工作电压24v,启动时间<=30s,射水流量5L/s,最低工作压力0.25MPa,最大保护半径6m安装高度6-25mc.喷头布置间距(正方形):轻8.4m×8.4m,中危I级7m×7m,中危II级6m×6m,严重危I级5m×5m,严重危II级4.2m×4.2m。喷头布置间距不宜小于2.5m。喷头与边墙间距折半。喷头及水炮应下垂式安装,平行或低于天花、梁底、屋架和风管底设置。
回复
老谭
2008年08月16日 16:28:09
5楼
4楼的说得对,但这是广东省的省规,还没有上升到国家规范。不过在广东这种系统已经做得很成熟了,其实好的东西应该全国用啊,大家说对不对?
回复
dafu0007
2008年08月17日 04:56:30
6楼
我是成都的,曾经遇到过此类问题,经与审图公司商议还是按危险等级布置,但是按最小间距,
同意二楼,其他办法只有采用七氟丙烷,但是太贵
回复
iwasxx
2010年05月07日 12:30:24
7楼
为了大家都看到,顶一下。
回复
ykxj9808a
2010年05月28日 19:08:14
8楼
上海普临智能机电设备有限公司全系列产品通过国标报批稿检验!
回复
kaivenzh
2011年01月14日 09:55:16
9楼
请问各位最大净空高度是怎么定的?
回复
kaivenzh
2011年01月14日 09:57:12
10楼
让甲方设吊顶,把高度限制在12.5米
,就可以 用湿式系统。
回复
headsome_1999
2013年10月09日 14:32:05
11楼
kaivenzh 发表于 2011-1-14 09:57 让甲方设吊顶,把高度限制在12.5米,就可以 用湿式系统。让甲方设吊顶,把高度限制在12.5米,就可以 用湿式系统??????????????请问:这句话的出处在哪里???