2楼
简单讨论一下:1、排气阀位置过低,暖气包有可能集气,室内应考虑放气措施。2、入口多选择阳台、厨房等处。3、压差有保证时,室内管路地面串行比较省料省工兼顾美观。
:) 不知有无帮助
回复
3楼
这样设计不是很合理,在俺们这边,应设有管道井的。不过现在这样做就这样做了,我担心的一点是楼梯的转角平台距离是否满足规范要求:) :) 排气阀高度是有点矮了,应该再高一点。还有管道明显挡窗了,应该绕一下:lol :lol
还有三天,你的管道还没保温,热力表箱也没安装。不知道工程量有多少,来得及吗:L
回复
4楼
不合理!
排气阀位置过低;
出水口位置有点低;
不美观;
回复
5楼
这种入户装置装在楼梯转台的做法是可以的
华北5省的05N1图籍上就有这种做法
排气阀的高度是可以的
不必须高于室内散热器
就算高于室内散热器
它也不可能排除室内系统的气
室内散热器应设置手动放气阀
但是立管为什么不靠墙角?
以致于挡窗户
回复
6楼
第一点采暖立管挡窗户。
第二点自动排气阀不是系统的最高点,气怎么排放,自动排动作用将降低。
第三点供回水最好应该放在一起。
回复
7楼
05N1
回复
8楼
很难看啊。如果放气阀低于室内暖气,岂不是暖气在排气的时候楼梯平台被水淹了
回复
9楼
管道挡了窗子了,为什么不靠墙角安装,而且出水口在中间,更难看了呀。
回复
10楼
05N-1上不还是有管道井吗,只不过管道井在楼梯间里而已:lol :lol :lol
回复
11楼
这个施工队 施工水平太差劲了
要是在我们这里 根本要不回来工程款
回复