中央空调一次泵系统,一般会设计压差旁通阀。通常设计均采用电动控制。目前也有采用自力式的压差旁通阀,我看了些资料,国内很多厂家的产品均是快开的特性,因此就不推荐使用。想问问各位大虾,你们有什么好的建议和意见吗?先谢谢各位了!:handshake :call: :) :lol :hug:
想问问各位大虾,你们有什么好的建议和意见吗?
先谢谢各位了!:handshake :call: :) :lol :hug:
中央空调一次泵系统,一般会设计压差旁通阀。通常设计均采用电动控制。目前也有采用自力式的压差旁通阀,我看了些资料,国内很多厂家的产品均是快开的特性,因此就不推荐使用。想问问各位大虾,你们有什么好的建议和意见吗?先谢谢各位了!:handshake :call: :) :lol :hug:
GB50736(2012)8.5.8:变流量一级泵系统采用冷水机组定流量方式时,应在系统的供回水管之 间设置电动旁通调节阀,旁通调节阀的设计流量宜取容量最大的单台冷水机组的额 定流量。
国标规定“应”使用“电动旁通阀”