只看楼主

一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量: (1)每栋宿舍楼设计安排员工1800人,日需求55℃洗浴用热水标准为60升/人。 (2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。 (3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。二、热量计算: 1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)

一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量:
(1)每栋宿楼设计安排员工1800人,日需求55洗浴用热水标准为60/人。
(2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。
(3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。
二、热量计算:

1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)
2.冬季热负荷:Q1=1800*60*(55-15)*1.163/1000=5024.16kw(冬季自来水温度15℃)
三、设备选择:
1.采用夜间8小时低谷电(低谷电价0.25、峰值0.9、平时0.60)制热,考虑冬季洗澡人数的减少,采用
夏季热负荷选取设备,Q=Q1/8=550kw,实际选择1台制热量为600kw的热泵机组(N1=130kw)。屋面设置
108m³的热水箱。
2.设2台热水循环泵N2=15kw,2台废水循环泵N3=11kw(1用1备)。
3.按夏季热水用量设1个200m³的废热回收池(实际废热189m³)。
四、经济性分析:
1.热泵:D1=(N1+N2+N3)*8*.25=312元(1天);

2.燃气锅炉:D2=(4396.14/10)*2.65=1165元;(1m³燃气近似产生10kw的热量,燃气价格2.65元/m³).
五、问题讨论:
对这个系统开始进行大讨论;关于系统本来设计疑问也可以提问?

[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 09:47 编辑 ]
免费打赏
ss7083
2008年12月16日 21:32:37
12楼
生活热水每小时耗热量怎么计算?
与热水耗热总量的关系?
回复
liujing30142
2010年09月15日 16:19:59
13楼
1、废热水是如何确定的?
2、你的蓄热水箱容积正好是热水一天的用量,水箱的水能抽干吗?是否应该有一些余量?
如果不能抽干,那么就不能满足1800人的用量。还有,蓄热水箱的洗浴热水在加热时是否 是满的?水箱是否设置液位计?
回复
santo
2010年09月30日 12:05:39
14楼
楼主所说的设计,中间有很多环节值得商榷:
1,你说采用低峰用电时间原则上和洗浴时间吻合,但你不能保证废水量能不能满足机组正常运行所需水量?
2,即使你有储水箱,在冬季温度下降较快时如何处理?
3,势必要做废水水质处理,冬季的热量损失是如何?
4,热泵机组至少要设计2台或2台以上。因为你要考虑机组故障时对热水系统产生的影响,运行时也灵活。
5,你的经济分析里没有加上热泵机组的功率!
回复
santo
2010年09月30日 12:06:57
15楼
上个回复里,第五点除去!抱歉!
回复