热泵制生活热水的讨论(废热回收)
zhuhang
zhuhang Lv.6
2008年08月15日 09:05:18
来自于热泵工程
只看楼主

一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量: (1)每栋宿舍楼设计安排员工1800人,日需求55℃洗浴用热水标准为60升/人。 (2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。 (3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。二、热量计算: 1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)

一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量:
(1)每栋宿楼设计安排员工1800人,日需求55洗浴用热水标准为60/人。
(2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。
(3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。
二、热量计算:

1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)
2.冬季热负荷:Q1=1800*60*(55-15)*1.163/1000=5024.16kw(冬季自来水温度15℃)
三、设备选择:
1.采用夜间8小时低谷电(低谷电价0.25、峰值0.9、平时0.60)制热,考虑冬季洗澡人数的减少,采用
夏季热负荷选取设备,Q=Q1/8=550kw,实际选择1台制热量为600kw的热泵机组(N1=130kw)。屋面设置
108m³的热水箱。
2.设2台热水循环泵N2=15kw,2台废水循环泵N3=11kw(1用1备)。
3.按夏季热水用量设1个200m³的废热回收池(实际废热189m³)。
四、经济性分析:
1.热泵:D1=(N1+N2+N3)*8*.25=312元(1天);

2.燃气锅炉:D2=(4396.14/10)*2.65=1165元;(1m³燃气近似产生10kw的热量,燃气价格2.65元/m³).
五、问题讨论:
对这个系统开始进行大讨论;关于系统本来设计疑问也可以提问?

[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 09:47 编辑 ]
免费打赏
zhuhang
2008年08月15日 09:56:10
2楼
为了方便大家开始,自己先提几个问题:
1.废水的水质能否达到热泵的要求(制造厂商最有发言权)。
2.制备55℃的热水,机组的最高出水温度是55℃还是60℃,若60℃,机组的cop是多少,电功率是多少?
3.废水侧循环终止条件的控制(出水温度8℃还是10℃),废水初始温度对热泵循环时间的影响?
4.热泵两侧的水温都在时刻变化,热泵的蒸发温度及冷凝温度如何确定?是定还是不定,不定又如何控制?
5.热水(15~55℃)及废水(25~8℃)温度的变化对热泵制热量及电功率的影响?
6.冬季和夏季废水侧初始温度(25℃)高于热水侧的初始温度(20℃),机组如何控制?


[ 本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-25 22:04 编辑 ]
回复
zhuhang
2008年08月15日 14:32:41
3楼
关注的人好少啊!
上传平面图:
:lol
回复
jianxiangqwer
2008年08月15日 19:05:06
4楼
好专业啊,很想知道答案啊
回复
zhuhang
2008年08月17日 17:12:44
5楼
帖子下沉的速度好快啊!!明天上传平面图!!!
回复
yanlufeng
2008年08月22日 12:53:55
6楼
楼主的想法是对的,可行。这样的实例已经有了。
根据项目的具体数据计算,设计,施工,没问题!
回复
zhuhang
2008年08月22日 20:43:04
7楼
冷却水变频节能吗?
冷却水变频节能吗?
今天看了李苏泷博士的文章,提出了一种定出水温度(37℃),即定冷凝温度的方法控制冷却水泵变频!
这种方法到底节能吗?
回复
yzhchlan
2008年08月25日 15:13:49
8楼
在这方面,本人觉得应该多看看外文资料,毕竟国内是天下文章一大抄,没什么新意,也没多少人真的有心思搞研究。
回复
zhuhang
2008年08月25日 22:04:23
9楼
没有什么人关注啊!:lol
回复
tangwt2004
2008年08月29日 08:34:57
10楼
关注过 类似的工程,北京的和沈阳的,当然有成功的也有失败的,关键是污水换热技术。
回复
ss7083
2008年12月16日 21:28:53
11楼
这么好的贴子怎么没人顶呢?太可惜了
回复