一宿舍全部为单相负荷,拟采用TN-S(三相五线制)配电,在计算干线电流时不知该用下面哪个公式:公式一:I=P/1.732*380*COS&公式二:I=P/220*COS&
一宿舍全部为单相负荷,拟采用TN-S(三相五线制)配电,在计算干线电流时不知该用下面哪个公式:
公式一:I=P/1.732*380*COS&
公式二:I=P/220*COS&
2楼
两个都可以,前者是三相负载计算,后者是单相负载计算。
三相负载的总功率就是三个单相负载的总和(如果三相平衡的话)。
如果三相不平衡,可以每个单相单独计算,然后以最大的一相为参考电流量。
回复
3楼
计算的是干线电流,而干线为三相的,所以应按照把单相变换成三相来计算,由于全部是单相设备所以取最大单相设备总和的3倍计算,I=3P单相最大/1.732*380*COS&
回复
4楼
应该用第一个公式.I=P/1.732*380*COS&
回复
5楼
:call: :call: :call: :handshake :call: :call:
回复
6楼
在三相不平衡的时候,你怎样使用第一个公式?
回复
7楼
你直接问计算三相干线电流不就好了么?!这样你自己的答案都出来了......或者你可能都不清楚你要问的是哪根线,呵呵。
回复
8楼
目的是选择干线电缆截面。
回复
9楼
---可是你就只说干线,谁能知道你要计算的是哪根干线?每个宿舍有干线,几个宿舍组合有干线,每个楼层也有干线.....而且也不知道你的干线是三相还是单相的啊!你让别人怎么回答?!
回复
10楼
同意这个说法,符合规程!
回复