低压配电变压器问题,求助
slws1978
slws1978 Lv.2
2008年08月14日 15:59:54
来自于变压器
只看楼主

小区一台YYN0接线变压器,6KV/400V,800KVA,当6KV进线有一相电压降低很多,出线侧会有什么情况?

小区一台YYN0接线变压器,6KV/400V,800KVA,
当6KV进线有一相电压降低很多,出线侧会有什么情况?
免费打赏
slws1978
2008年08月14日 17:19:55
2楼
等高手出招!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lingxuct
2008年08月14日 19:06:49
3楼
低的一相电压也低。
楼主怎么想出这样的事来,有什么原因吗?
回复
lijianghuayuan
2008年08月15日 12:05:36
4楼
请楼主详细说明情况,想了解什么?
回复
sctvcdx
2008年08月15日 17:03:16
5楼
高压一次低,二次相应的那相也低呀!怎么拉?
回复
tianshaoyi
2008年08月16日 10:24:09
6楼
应该找出高压侧某相为什么低很多,解决掉,否则属于带病运行,对设备不利,长期带病运行是不允许的。
回复
lingxuct
2008年08月16日 12:53:51
7楼
请问楼上:“带病运行”是什么病?是感冒还是骨折?对设备有什么不利?哪条规定是不允许运行的?!
回复
cz13306196492
2008年08月17日 09:39:11
8楼
楼主讲都没讲清楚,也不知道你想知道什么啊
回复
slws1978
2008年08月27日 14:30:06
9楼
谢谢大家的回答
好的详细说一下:
这里有台2X800箱变母联分段运行,I段出现了零线断线故障,但是没有电器被烧坏,II段零线没问题,却出现了家用电器被烧坏的事,没弄明白怎么回事。用负荷开关冲II段变压器时发现高压零克冒火,怀疑是零克接触不良,但是会造成低压电压升高么?
回复
爱芳的日子
2008年08月28日 05:35:48
10楼
三相不接地系统吧,是不是有一相接地了
回复
slws1978
2008年09月01日 09:36:41
11楼
一相接地会造成电压升高到烧坏电器的地步么?
回复