有蓄电池屏的继电保护室室内灯具和插座问题
mengmeng_3223
2008年08月14日 15:15:16
只看楼主

《35~110kV变电所设计规范》第3.6.5条 铅酸蓄电池室内的照明,应采用防爆型照明器,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。请问对于免维护型的阀控式铅酸蓄电池安装在继电保护室,请问这种情况下,继电保护室是否仍然按上述规程,安装防爆型灯具,不能装设开关、插座等易产生火花的电器?

《35~110kV变电所设计规范》第3.6.5条 铅酸蓄电池室内的照明,应采用防爆型照明器,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。请问对于免维护型的阀控式铅酸蓄电池安装在继电保护室,请问这种情况下,继电保护室是否仍然按上述规程,安装防爆型灯具,不能装设开关、插座等易产生火花的电器?
免费打赏
lhjun150212
2008年08月14日 20:08:50
2楼
这个规范是上世纪九十年代初编的,是根据但是电池情况,现一般都是用密封式铅酸蓄电池,所以可以不采用防爆电器。
回复
xcwlgx
2008年08月14日 21:42:28
3楼
《35~110kV变电所设计规范》第3.6.5条还是有道理的,因为电池在过充的情况下可能会电解成氢和氧,在一定条件下会形成爆炸性混合气体,虽然没有报导过此类事故,但建议还是按照规范要求做,免得有麻烦。
回复
electricity
2010年09月08日 16:03:28
4楼
那请问 蓄电池室内的空调 风机也是防爆的?
回复

相关推荐