关于接地刀的问题。
wutong100
wutong100 Lv.4
2008年08月13日 21:18:43
只看楼主

两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。

两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。
免费打赏
major1569
2008年08月19日 13:53:02
12楼
郑州市的通常做法时,变压器柜加接地。进线及联络千万不能加。这是设计中特别强调的。
希望对你有用
回复
wutong100
2008年08月19日 18:56:15
13楼
楼上说的比较肯定,就按你说的做了。
回复
vivian_detai
2008年08月20日 09:47:17
14楼
比较同意12楼的说法。
但同一柜子,怎么能又作联络,又想作主受或出线呢?这不是很矛盾?:L
回复
wutong100
2008年08月20日 19:02:30
15楼
回楼上:
可能我没有说明白,是这样:两个箱变,分别是1#和2#,两路高压进线,分别是no1#和no2#。
no1#进1#箱变,no2#进2#箱变,1#箱变和2#箱变设联络线no3#,
正常情况下,no1#供电,no2#不供电,这样1#箱变的联络柜是出线柜,2#箱变的联络柜是进线柜。
当no1#电源故障或检修时,no2#供电,这样2#箱变的联络柜是出线柜,1#箱变的联络柜是进线柜。
问题就是这两个联络柜是否需要装接地刀?
回复
zzgo
2008年08月21日 17:32:44
16楼
直接问你个问题,联络柜处于中间位置(在系统中),你装接地刀闸对你的系统有何作用呢。。

另外,现在在广东这边,进线柜是不允许装接地刀的。。这些是地方性的规定而已。。
回复
wutong100
2008年08月21日 19:03:19
17楼
回楼上:
联络柜是双向的,当作为配出柜时,不应该设接地刀吗?
回复

相关推荐

APP内打开