两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。
两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。
2楼
请大虾们指点一二。
回复
3楼
联络柜是可以装接地刀的.我们这就装了.
回复
4楼
谢谢,听说供电部门现在怕误操作,一般都不让装接地开关了。不知是否有此说法?
回复
5楼
热心人不多啊:Q !
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
6楼
联络上面都不允许装接地刀的
回复
7楼
3楼和6楼的说法截然不同,那个正确?
回复
8楼
一般进线柜都不装接地刀的,特别是在下进线的时候,在电缆室装接地刀,怎么搞都是母线侧接地.
回复
9楼
联络柜不应该装接地刀,因为联 络主要是备用,装接地刀没有用
回复
10楼
不能装,否则操作的时候极易引起误操作,使一次直接接地.
回复
11楼
看来大家的意见是,在两个箱式变各自的联络柜都不装接地开关了。
回复