关于接地刀的问题。
wutong100
wutong100 Lv.4
2008年08月13日 21:18:43
只看楼主

两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。

两台预装式箱式变电所,高压采用环网柜,两路进线各进一个变电所,两个变电所之间设联络线,正常情况下一路高压供电,另一路备用,请问两个变电所之间的联络线环网柜,是否需要设接地刀,(同一个联络柜,有可能作为出线柜,也有可能作为受电柜)。
免费打赏
wutong100
2008年08月14日 20:15:56
2楼
请大虾们指点一二。
回复
wei07083619
2008年08月14日 22:20:28
3楼
联络柜是可以装接地刀的.我们这就装了.
回复
wutong100
2008年08月15日 20:41:39
4楼
谢谢,听说供电部门现在怕误操作,一般都不让装接地开关了。不知是否有此说法?
回复
wutong100
2008年08月16日 20:39:47
5楼
热心人不多啊:Q !
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
cz13306196492
2008年08月17日 10:26:39
6楼
联络上面都不允许装接地刀的
回复
wutong100
2008年08月17日 19:51:27
7楼
3楼和6楼的说法截然不同,那个正确?
回复
hellolook
2008年08月17日 20:13:24
8楼
一般进线柜都不装接地刀的,特别是在下进线的时候,在电缆室装接地刀,怎么搞都是母线侧接地.
回复
happysmaile
2008年08月18日 10:41:05
9楼
联络柜不应该装接地刀,因为联 络主要是备用,装接地刀没有用
回复
whwy2
2008年08月18日 16:24:50
10楼
不能装,否则操作的时候极易引起误操作,使一次直接接地.
回复
wutong100
2008年08月18日 19:50:31
11楼
看来大家的意见是,在两个箱式变各自的联络柜都不装接地开关了。