变频器影响模拟量信号
zzg_1217
zzg_1217 Lv.2
2008年08月13日 18:52:48
只看楼主

求助:我用变频器带动泵(电机),泵把水打入管道,管道上安装有分体式流量计.调整到一个适合的转速,用万用表测量流量计的电流信号输出端(4-20MA),信号十分的不稳定,有时还跳到4以下,现在就是得不到稳定的信号,那位大哥能指点一二,以解心中疑惑。谢谢!

求助:
我用变频器带动泵(电机),泵把水打入管道,管道上安装有分体式流量计.调整到一个适合的转速,用万用表测量流量计的电流信号输出端(4-20MA),信号十分的不稳定,有时还跳到4以下,现在就是得不到稳定的信号,那位大哥能指点一二,以解心中疑惑。
谢谢!
zzg_1217
2008年08月13日 22:43:22
2楼
有简单的处理方法吗?最好不用增加新的设备,哪位同仁有比较好的经验,大家交流一下!
回复
ljj197284
2008年09月08日 12:00:34
3楼
管道的震动怎么样,,会不会对信号有影响
回复
banjiman
2008年09月08日 17:03:55
4楼
建议将变送器的电源改进一下:1.与变频器隔离,最好独立供电.2.电源输入端加滤波器.3.本人以前解决的类似问题,方法是:变送器的供电问题,不要由总台直接供应一个直流电源下去,而是总台供应交流220V下去,再就近变换成直流供电.

请你想一想,试验一下.
祝你好运.
回复
zcliang_007
2008年09月14日 09:14:42
5楼
:lol :victory: 进来学习一下。。。谢谢各位了。。。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开