请教关于微机保护通信的问题.
robinekin
robinekin Lv.2
2008年08月13日 09:15:00
来自于继电保护
只看楼主

一直不太清楚保护与后台通信目前大多用rs485口,但我们普通用的电脑串口好像都是rs232,这样连接是不是都需要转换模块?而且485和232怎么取舍,我印象里485更先进一些,为什么还有很多地方用rs232?

一直不太清楚

保护与后台通信目前大多用rs485口,但我们普通用的电脑串口好像都是rs232,这样连接是不是都需要转换模块?

而且485和232怎么取舍,我印象里485更先进一些,为什么还有很多地方用rs232?
免费打赏
lingxuct
2008年08月13日 20:25:47
2楼
早期产品通讯口是RS232,现在都是RS485,所以,像楼主说的,485更先进。
微机综保的通讯是不能直接连到(普通)电脑的,一般是综保通讯线连到接口转换器,由接口转换器接到前置机,前置机与服务器通讯,服务器再同后台机通信,从接口转换器开始,通常都用(TCP/IP)以太网通讯,不是楼主说的485和232了!
至于485与232的取舍问题,只能说楼主不知道它们4芯线的功能,实际是一回事,只是位置不同的问题,换一下就可以了(232与485可以直接相连!)。
回复
125270199
2008年08月14日 22:27:27
3楼
RS232是P TO P(就是点对点),只能连一个设备。全双工,理论距离是15M左右。

RS485有2线485与4线485之分,二线485为半双工通讯。4线485为全双工,理论传输距离为1200M,最多32个设备。

微机保护现在使用485的比较多,485和232互联需要转换器,分有源转换器和无源转换器。

超过1KM的就用光纤了。
回复