混凝土楼板可否用钢梁承重(板底无支撑)
mdn
mdn Lv.2
2005年03月14日 21:36:29
只看楼主

现有一 6M X 7.2M大板,甲方又不让加超过板厚的梁,坚决要求大空间。而混凝土梁无法做到,故急中生智想到可否用双槽钢做梁,埋入板中,将板钢筋与槽钢焊接,满足搭接条件要求。敬请请各前辈指点!急!!!!!!!

现有一 6M X 7.2M大板,甲方又不让加超过板厚的梁,坚决要求大空间。而混凝土梁无法做到,故急中生智想到可否用双槽钢做梁,埋入板中,将板钢筋与槽钢焊接,满足搭接条件要求。
敬请请各前辈指点!急!!!!!!!
天柱
2005年03月15日 06:56:44
2楼
可考虑双向预应力叠合板,即工厂预制的预应力单向板,吊装后再做双向钢筋现浇层,天津有已建工程,也可见徐有邻的工作.
回复
nicolascage
2005年03月15日 10:37:58
3楼
用双T板怎么样???
回复
herunfeng3333
2005年04月12日 18:50:53
4楼
用SP预应力空心板见国标图集99ZG408.
回复
superstar2202
2005年04月12日 19:04:48
5楼
我的意见也是用SP预应力空心板,我们刚做了一个教室,6.8x6.8米跨度的板,还可以做更大的跨度呢。挺好用的,建议一试。
回复
winny198108
2005年04月13日 11:11:52
6楼
这么大的板建议还是使用预应力板吧!现浇的危险吖!
回复
longkenghong
2009年07月31日 23:17:44
7楼
我的意见也是用SP预应力空心板,我们刚做了一个教室,6.8x6.8米跨度的板,还可以做更大的跨度呢。挺好用的,建议一试。
回复
guoyue-yin
2009年07月31日 23:32:33
8楼
1,楼上几位说的预应力空心板,经济方便但是抗震,防水性能不好
2,直接用混凝土板,这个跨度并不是不能做。
3,现浇空心板,抗震性能比预制板好,但是需专业的施工队
4,预应力结构,需专业的施工队
用槽钢这种方法,你这个槽钢高度也要很大啊,按你的方法做出来的板,也得很厚的。跟直接现浇板差不多了。而且你钢筋焊在槽钢上,会破坏槽钢,所以好像没见过这样做的,如果这样真可行的话,估计现在很多碰到大板的情况都这样做了。建议直接混凝土板,像北京建筑设计院他们都做到9x11M的板(见刘铮《建筑结构设计快速入门》)

[ 本帖最后由 guoyue-yin 于 2009-7-31 23:37 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开