请教各位:为什么水源热泵的效率衰减很快? 一般都在3~5年,是否和水质有关?另外,听说水源热泵的井水,在时间久了以后,水循环时机组很难将水压回去井内? 能否告知原因?:hug:
请教各位:
为什么水源热泵的效率衰减很快? 一般都在3~5年,是否和水质有关?
另外,听说水源热泵的井水,在时间久了以后,水循环时机组很难将水压回去井内? 能否告知原因?
:hug:
2楼
“水源热泵的效率衰减很快”——如果出现这个问题,就是设计、施工、运行的错误、缺点、失误造成的。
回复
3楼
取水易的回水就难
取水难的回水就易
这是我理解的
关于回水难:一般提水井和回灌井是1:2的比例,而且说是运行一定时间后要提水井和回灌井互换(我是没见过)。
回复
4楼
水源热泵效率衰减不外乎和水源水质有关系,水质不好机组的换热器就会结垢,腐蚀,影响机组效率和寿命.
回复
5楼
水源热泵的回灌应该是影响运行的主要原因吧
回复
6楼
水源热泵回灌率比较低。水质不好机组结垢,对机组效率有很大影响
回复
7楼
请问楼主:水源热泵效率衰减很快,是水量衰减还是能量衰减?水量衰减往往是回灌有问题,能量衰减恐怕是热平衡没有处理好。
回复
8楼
应该是回灌问题
回复
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
10楼
一个设计合理,运行仔细的项目是不会出现三五年衰减的情况,要及时做到机组的日常维护,井更需要精心呵护,我最早做的项目到现在位置运行8年,仍然未出现任何问题,包括机组的效率并没有明显的衰减,在2009年那样严峻的气候条件下,机组一切正常,用户十分满意,归根到底,水源热泵系统需要好的设计,施工,更要有一个完善的运行维护体系
回复
11楼
合理维护是很重要的。
回复