消防电梯前室防排烟计算
lorranan
lorranan Lv.2
2008年08月12日 09:59:14
来自于通风排烟
只看楼主

门窗缝隙的漏风面积怎样确定,其中包不包括电梯门的漏风面积.

门窗缝隙的漏风面积怎样确定,其中包不包括电梯门的漏风面积.
免费打赏
toplhc
2008年08月13日 22:04:31
2楼
包括电梯门漏风面积

怎么算?规范条文后面的解释有说明呀,譬如门缝宽度为A米(这个你自己查规范值),门高2米,宽1.6米

这个门漏风面积就是A*(2+2+1.6+1.6)
回复
tucunaaa
2008年08月24日 01:17:29
3楼
不包括。具体原因详见最新版暖通空调设计手册二班,陆耀庆主编
回复
flier_01
2008年08月25日 13:33:54
4楼
缝隙法计算应包括电梯门缝
风速法不包括电梯门
回复