电机接线问题
yijianpiao-123
2008年08月11日 10:44:39
只看楼主

有没有一种电机是220V/380V通用的电机啊?如果有其原理是什么?接线怎么接啊?哪位高手知道帮帮忙,谢谢啦!

有没有一种电机是220V/380V通用的电机啊?如果有其原理是什么?接线怎么接啊?哪位高手知道帮帮忙,谢谢啦!
免费打赏
qwert106
2008年08月13日 14:44:56
2楼
当然有啊。
电机铭牌有标电压与接法。
回复
wuyu0319
2008年08月14日 14:00:23
3楼
有电压等级标为:220V/380的,它是指线电压:如为220V时,电机接为三角形。如为380V时,电机接为星形。
回复
qwert106
2008年08月15日 13:22:15
4楼
本人创建了一个QQ群。
欢迎机电设计、维修人员加入。
QQ群:机电窝,64262723
共同学习,共同进步。
回复
258364703
2008年08月15日 21:53:13
5楼
???/??具体不一样吧
回复
lingxuct
2008年08月16日 21:16:55
6楼
三相交流异步电动机在3KW以下的,一般都是Y接法,如果线电压380V时就用Y接法,线电压220V时,就用Δ接法。
我想楼主可能是想三相异步电动机接到单相220V吧?那是不可能的!
回复
dgiz
2008年08月17日 15:46:13
7楼
如果真是这样的话,加上电
容就可能将380V电机接在220发上用了,只是原电机功率会下降的!
回复
liuzhenggang
2008年08月19日 13:12:44
8楼
电动机Y/Δ降压启动法,就是利用电机相电压的变化来进行启动的。对于线电压为380V的供电电源,其相电压就是220V。如果将电机出头接为Y,那么电机绕组承受的电压就为220V;如果将电机出头接为Δ,那么电机绕组承受的电压就为380V。
回复
lndlltb-01
2009年08月21日 16:05:18
9楼
电动机Y/Δ降压启动法,就是利用电机相电压的变化来进行启动的。对于线电压为380V的供电电源,其相电压就是220V。如果将电机出头接为Y,那么电机绕组承受的电压就为220V;如果将电机出头接为Δ,那么电机绕组承受的电压就电动机Y/Δ降压启动法,就是利用电机相电压的变化来进行启动的。对于线电压为380V的供电电源,其相电压就是220V。如果将电机出头接为Y,那么电机绕组承受的电压就为220V;如果将电机出头接为Δ,那么电机绕组承受的电压就为380V。为380V。