电流互感器的比率?
qfmyx1001
qfmyx1001 Lv.2
2008年08月09日 07:02:25
来自于变压器
只看楼主

我买了母线型穿心电流互感器100A/5A.的,可在铭牌上的列表使我有点懵了。一次电流200A,一次线圈1砸。一次电流100A,一次线圈2砸。一次电流50A,一次线圈4砸。一次电流20A,一次线圈10砸。我接入的是1砸,这个比率应该是多少?请教各位大师。谢谢。

我买了母线型穿心电流互感器100A/5A.的,可在铭牌上的列表使我有点懵了。一次电流200A,一次线圈1砸。一次电流100A,一次线圈2砸。一次电流50A,一次线圈4砸。一次电流20A,一次线圈10砸。我接入的是1砸,这个比率应该是多少?请教各位大师。谢谢。
免费打赏
lingxuct
2008年08月09日 10:37:14
2楼
“一次电流200A,一次线圈1砸(匝)”!
当然是200/5A
回复
zls111-001
2008年08月09日 18:22:31
3楼
“一次电流200A,一次线圈1砸(匝)”!
应该是200/5A
回复
qfmyx1001
2008年08月09日 18:37:34
4楼
可是一次实测电流只有40A,再说这三相四线有功电度表,是1.5A到6A的.这样测出来的电度不准确,是吗?
回复
qfmyx1001
2008年08月09日 18:39:22
5楼
可是一次实测电流只有40A,再说这三相四线有功电度表,是1.5A到6A的.这样测出来的电度不准确,是吗?
回复
wxdchgs
2008年08月09日 22:51:18
6楼

200/5时一次穿一匝。如果你处“一次实测电流只有40A”,可以用“一次电流50A,一次线圈4匝”。此时变比为50/5。(10倍)
回复

相关推荐