2楼
本工程准备采用85/60的设计温度,对于高温热泵能否实现,价钱?本项目40万平米,本人业主!有兴趣的可以跟贴,同时留下联系方式。
回复
3楼
回复
4楼
我们公司以前有这样的工程,不过效果很不好,冬天很冷的,而且很浪费电!!!也算是一个失败案例把!!建议不要这样,高温螺杆机还可以,生活热水供水也行,但是热负荷太大就不好达到效果了
回复
5楼
感谢各位回复!高温热泵的最高出水可能到达出水的温度有多高!
回复
6楼
从厂家样本看,高温热泵的最高出水温度可能达到85度。
正常水源热泵机组我见多了,高温热泵没有实践。上述数据,仅供参考!建议;实地考察。
回复
7楼
谢谢!和我们了解的差不多,我看到的62度,但进水温度高.如果进水10度,出水85度,压缩比太高了!
回复
8楼
高温水源热泵(出水温度85度)本人觉得只是有些厂家在吹。60多度是没问题的。
回复
9楼
如果设计出水温度高于60,40万平米的项目。个人看法还是不要用。
除非确认厂家很有实力,也很负责。
回复
10楼
继续问,国外设备可靠程度如何?
回复
11楼
国外的水源热泵很少去考虑中国的国情和工况,水源侧设计好多少度、水流量多少就不变的,中国各地的工况不相同,往往这个地方可以用,另一个地方就用不成。看到一个外国品牌的水源热泵规定冬天井水进水温度不能低于15度,可是当地水温只有12度,机组就无法工作。而国内的机组使用温度广泛。
未端应该采用地板辐射采暖,这样采用常温型机组就可以了,耐且投资低于高温型机组,运行费用也远远低于高温型机组。甘肃省内应用水源热泵+地暖冬天采暖费用2.2元/月/平米。而且地暖的初投资为28元/平米,价格也便宜。
陈先生13519632046
回复