消防的二次加压问题
olivia326
olivia326 Lv.2
2008年08月07日 22:49:23
只看楼主

某厂区设有消防水池,厂区内消防管网已建成,管网压力0.4~0.5MPa,管径250~300mm.现新建一办公楼(小高层),地下一层人防,地面六层办公用房,所需消防压力0.55~0.65MPa,请问高手:该栋单体的消防系统能否利用厂区的消防管网,设消防泵接自厂区消防管网加压供本单体用(相当于消防系统的二次加压)?原有消防水池容量满足该新建单体火灾延续时间内的消防贮水量.

某厂区设有消防水池,厂区内消防管网已建成,管网压力0.4~0.5MPa,管径250~300mm.现新建一办公楼(小高层),地下一层人防,地面六层办公用房,所需消防压力0.55~0.65MPa,请问高手:该栋单体的消防系统能否利用厂区的消防管网,设消防泵接自厂区消防管网加压供本单体用(相当于消防系统的二次加压)?
原有消防水池容量满足该新建单体火灾延续时间内的消防贮水量.
免费打赏
ley
2008年08月08日 11:02:52
2楼
完全可以,用管道泵更划算(必须是消防专用的)。
回复
hxhlyh
2008年08月08日 13:09:32
3楼
更换消防水泵房内的消防泵,流量及扬程均需满足小区所有单体建筑要求即可。
回复
olivia326
2008年08月08日 13:35:40
4楼
更换消防水泵房的消防泵甲方不同意
新建消防水池又不划算
消防二次加压有没什么要注意的?水专业或电专业的
回复
zhouxu360
2008年08月09日 10:23:39
5楼
同样想学习这种情况的处理办法,顶....
回复
ggggbao
2008年08月09日 16:44:26
6楼
同意楼上做法 更换消防水泵
回复
hxhlyh
2008年08月10日 21:11:02
7楼
消防不提倡二次加压。一栋300m高的建筑消防设计时采用的是消防转输泵,消防转输泵的作用是将下一区的消防水池(箱)的水提升到上一区的消防水箱,不参与直接灭火,转输泵上不能连接消火栓或喷头,各区仍靠本区消防泵从本区消防水箱取水灭火,此种模式并非楼主的二次加压。

有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
hxhlyh
2008年08月10日 21:12:43
8楼
甲方不同意,他懂个什么??
回复
qijiebujiese
2013年05月10日 10:59:14
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
co1514255052812
2022年09月09日 10:57:13
10楼

GOOD

回复