大家看看我的这个双速电机是怎么回事,到现在还没有人给我正确的解释!!!看看附件吧!!补充:电机是AHU的送风机,双速控制,这是主接线图.其他的都是DDC控制控制线路图,已经是排除了DDC方面的故障.Q是断路器.[ 本帖最后由 lisa.zhangyan 于 2008-8-8 10:51 编辑 ]
大家看看我的这个双速电机是怎么回事,到现在还没有人给我正确的解释!!!看看附件吧!!
补充:电机是AHU的送风机,双速控制,这是主接线图.其他的都是DDC控制控制线路图,已经是排除了DDC方面的故障.Q是断路器.
[
本帖最后由 lisa.zhangyan 于 2008-8-8 10:51 编辑 ]
2楼
跳的是什么开关,是什么设备上的
回复
3楼
好象是塔机上回转的接法?是不是回和话。我等着的
回复
4楼
还没有遇到过这样的问题,按双速电机原理来看,估计与电机绕组的相位有关,高速时K5未合,造成绕组错相,电机启动受阻引发跳闸。
仅为估计。
回复
5楼
图纸不太全,估计和180Q7有关系,局部图纸说明不了什么问题。
回复
6楼
大家再帮我看看吧.要多少字啊.
回复
7楼
听说这里的考试很多,等了这么久,哎!~,都去看奥运了吗
回复
8楼
还是没有人吗?我是那个郁闷啊!
回复
9楼
181Q1跳闸只有一种可能,是181K1为吸合状态
回复
10楼
是不是错相 ?181Q1是不是代辅助触头的空开?此电机高速为YY解法低速为三角接法
回复
11楼
同意这个看法。
回复