刚接到的加固任务,请大家帮帮忙。
cendy_boy1985
2008年08月07日 13:24:44
只看楼主

刚刚接了一个加固的任务建于1985年的厂房,,单层单跨混合结构共六个开间,每开间4m,檐高4.6m,上部结构240mm标准砖,每开间屋架下设370*620mm砖柱,南北山墙设370mm*370mm抗风柱,三角形双肢钢屋架检测情况:1、砂浆和砖抗压强度较低2、墙体裂缝3-10mm,砖柱裂缝2mm3、柱子倾斜量8-11mm4、钢屋架平直不变形,节点焊接较好,稍有锈蚀由于房屋依坡而建,所以因为坡体不稳定产生不均匀沉降,且房屋结构空旷,整体性能差,造成墙体多处水平和斜向贯通裂缝,部分砖柱断裂,裂缝达C级标准

刚刚接了一个加固的任务
建于1985年的厂房,,单层单跨混合结构
共六个开间,每开间4m,檐高4.6m,上部结构240mm标准砖,每开间屋架下设370*620mm砖柱,南北山墙设370mm*370mm抗风柱,三角形双肢钢屋架
检测情况:
1、砂浆和砖抗压强度较低
2、墙体裂缝3-10mm,砖柱裂缝2mm
3、柱子倾斜量8-11mm
4、钢屋架平直不变形,节点焊接较好,稍有锈蚀
由于房屋依坡而建,所以因为坡体不稳定产生不均匀沉降,且房屋结构空旷,整体性能差,造成墙体多处水平和斜向贯通裂缝,部分砖柱断裂,裂缝达C级标准
对照《工业厂房可靠性鉴定标准》,该厂房评定为三级
可靠性不符合国家要求,影响正常使用。

各位大大,我是刚毕业的,刚到设计院1个月,第一次做加固的项目,请各位帮帮忙,给点意见,谢谢!
免费打赏
songyong1
2008年08月08日 11:30:21
2楼
属于在危险地段建造的工业厂房、
我的建议有:
1、如果坡体仍然不稳定的话,必须拆除!
2、如果坡体稳定的话,可以在进行基础还原标高和托梁转换在复原的方法进行加固!
3、对墙体裂缝较大的地方要拆除、断裂的砖柱要看情况进行拆除或者灌浆修复!
回复
zzyzdzz
2008年08月13日 16:22:21
3楼
加固设计就是很多经验很丰富的设计人员都做不来的,你刚毕业就做这个,确实比较困难,先买点规范图集看看吧
回复
pwz1972
2008年08月14日 23:25:14
4楼
1,"该厂房评定为三级"-----显然已做了房屋结构安全鉴定,可根据鉴定结果和处理意见进行加固设计.
2,按上述分两部分加固,一是砖柱,"砂浆和砖抗压强度较低",可采用混凝土包砖柱或混凝土柱,钢管柱托换,二是围护墙体,则应加固基础,拆除重建或者灌浆修复
3.真若是"因为坡体不稳定产生不均匀沉降",则厂房应易地重建.
回复
szyma123
2008年08月29日 23:39:51
5楼
2009年08月30日 21:04:56
6楼
,"该厂房评定为三级"-----显然已做了房屋结构安全鉴定,可根据鉴定结果和处理意见进行加固设计.
2,按上述分两部分加固,一是砖柱,"砂浆和砖抗压强度较低",可采用混凝土包砖柱或混凝土柱,钢管柱托换,二是围护墙体,则应加固基础,拆除重建或者灌浆修复
3.真若是"因为坡体不稳定产生不均匀沉降",则厂房应易地重建.
回复
wdfly
2009年12月30日 14:21:44
7楼
学习一下
回复
dlynq
2010年01月08日 14:59:48
8楼
学习下,大家提供参考意见呀,加固工程做的太少了,
回复
观之揪
2010年01月09日 20:19:17
9楼
我觉得这个房子很危险,还是拆了得好
而且楼主刚毕业,做这个实在不合适
回复
牛城木子
2010年01月21日 10:20:43
10楼
墙体可以用钢筋网喷射混凝土加固!
回复
ry_2009
2010年01月30日 10:04:17
11楼
学习了,墙体用钢筋网喷射混凝土加固,可以吗?
回复

相关推荐