请教有关10kv开关柜问题
wsgdgs
wsgdgs Lv.3
2008年08月06日 22:52:32
只看楼主

问题一、计量柜与进线柜可否合为一面柜子?问题二、若计量柜与进线柜均设,谁应在前谁应在后?问题三、计量柜还用开关控制吗?问题四、PT柜有无设的必要?麻烦给解答下!先谢谢啦

问题一、计量柜与进线柜可否合为一面柜子?
问题二、若计量柜与进线柜均设,谁应在前谁应在后?
问题三、计量柜还用开关控制吗?
问题四、PT柜有无设的必要?

麻烦给解答下!先谢谢啦
免费打赏
lingxuct
2008年08月07日 06:22:34
2楼
1、电力部门要求单独分开设;
2、计量在前进线(总断路器)在后;
3、计量柜无断路器,只有计量PT与CT;
4、如有低电压保护的,母线PT必须设。
回复
chinaboy8523
2008年08月07日 08:05:53
3楼
回答很满意 很详细哦:victory: