有个技术问题向各位高手求救我公司用的是Alstom P220继电器,用来保护电机。其中:关于49热过载(Thermal overload)定值里的三个时间常数不明该怎样整定,如下Te1 -- 过载时间常数(Overload time constant)Te2 -- 启动时间常数(Overload time constant)Tr -- 冷却时间常数(Overload time constant)
有个技术问题向各位高手求救
我公司用的是Alstom P220继电器,用来保护电机。其中:
关于49热过载(Thermal overload)定值里的三个时间常数不明该怎样整定,如下
Te1 -- 过载时间常数(Overload time constant)
Te2 -- 启动时间常数(Overload time constant)
Tr -- 冷却时间常数(Overload time constant)
这三个常数是计算出来的吗?
还是根据经验得出的数?
还是由电机厂商提供?
看了P220技术说明书没看明白,向其他人问也没问出来。只好向大家求助了。
还有,我公司是个外企,用的都是进口ABB电机,电机的时间-电流-热态曲线图也看不明白(有Cold,Warm 曲线..Running,Locked曲线等...而且是纯英文的资料,头疼)
公司里没有真正懂继电保护的人,都是知道个大概(我也是),新装个电机就依葫芦画瓢,找个容量差不多的电机参考它的定值输入....这次领导不知怎么的突然让我把这个保护定值完全弄明白......愁啊!
2楼
请看《Alstom P220继电器说明》,综保内也有的,可能是E文的。
回复
3楼
能否举个例子说明一下?
回复
4楼
不好意思,我也不懂E文。
不过我听过“阿尔斯通”的三天课,讲述了他们全部型号综保的功能和设置,只是因为听懂了,没把课件拷到我的电脑里,如果楼主需要,过段时间我到下面车间(的电脑里)去拿来,发给你。
回复
5楼
先说声谢谢哟! 碰到好心人了。
回复
6楼
麻烦你发一下........
回复
7楼
曲线形式 标准 K α L tr
极端反时限 IEEE 28.2 2 0.1217 29.1
非常反时限 IEEE 19.61 2 0.491 21.6
适度反时限 IEEE 0.0515 0.02 0.114 4.85
短反时限 C02 0.00342 0.02 0.00242 0.02394
极端反时限 IEC 80 2 0 58.2
非常反时限 IEC 13.5 1 0 43.2
标准反时限 IEC 0.14 0.02 0 9.7
短时反时限 IEC 0.05 0.04 0 0.50
长时反时限 UK 120 1 0
长时反时限 US 5.95 2 0.18
短时反时限 US 0.02394 0.02 0.01694
回复
8楼
表–2 IAC过负荷保护特性曲线数据表
曲线形式 A B C D E β
反时限 0.208 0.863 0.800 -0.418 0.195 0.297
非常反时限 0.090 0.795 0.100 -1.288 7.958 0.165
极端反时限 0.004 0.638 0.620 1.787 0.246 0.092
回复
9楼
阿尔斯通P220微机保护,该项目先给阿海珐收购,现给施耐德收购。
Overload time constant
Over-过、超过
load-负荷
time-时间
constant-常数
首先要设定过负荷门槛值,就是到多少电流开始计时间,一般设定为电动机额定电流的1.2倍左右
Te1(常数1)一般作用于报警,比如讲设定10分钟,也就是说只要电流超过1.2电动机额定电流的累计时间超过10分钟,装置就报警。
Te2(常数2)一般作用于跳闸,比如讲设定20分钟,也就是说只要电流超过1.2电动机额定电流的累计时间超过20分钟,装置就跳闸。
Tr(冷却时间)设定要长于常数2时间,一般设定常数2的1.5倍即20分钟*1.5为30分钟,含义是:这个电动机曾经因电流超过而发热,
要充分的冷却时间,才能把热量散去,保证电动机绝缘安全。如冷却时间未到,P220微机保护是闭锁电动机合闸的,也就是说电动机开关是和不上的
回复