设计过程中的三点疑惑。望大家给予解答。谢谢!
cqchris
cqchris Lv.2
2005年03月14日 09:53:56
来自于通风排烟
只看楼主

设计过程中的三点疑惑,问题提得很傻,希望大家不要见笑,呵呵。1.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》内有这样一条规定,汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 请问这个50%是如何得出的一个数据?具体在设计时如何掌握送风量占排烟量的百分比数值,如何变动取值?2.设在A防火分区的排烟系统只负担A防火分区的通风排烟,但由于建筑布置的原因,风管能否穿过与A防火分区紧挨着的B防火分区绕道进入A防火分区内进行通风排烟,在设计中除了注意在穿越处加设280度的自动关闭的防火阀以外,还应该注意哪些问题?

设计过程中的三点疑惑,问题提得很傻,希望大家不要见笑,呵呵。
1.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》内有这样一条规定,汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 请问这个50%是如何得出的一个数据?具体在设计时如何掌握送风量占排烟量的百分比数值,如何变动取值?
2.设在A防火分区的排烟系统只负担A防火分区的通风排烟,但由于建筑布置的原因,风管能否穿过与A防火分区紧挨着的B防火分区绕道进入A防火分区内进行通风排烟,在设计中除了注意在穿越处加设280度的自动关闭的防火阀以外,还应该注意哪些问题?
3.18层的高层住宅防烟楼梯间的加压送风口的风口面积是否是按如下考虑,将计算和规范查得的加压送风量进行比较,取大者,然后将大值除以18,算出每层的机械加压送风量,再除以送风口的控制风速,计算的结果是否就是加压送风口应该定制的面积呢?现在的疑惑就是在确定送风口的面积后,送风口的长宽值应该如何定?有没有什么可以依据的规定还是仅凭建筑尺寸的限制来确定? 比如竖井的位置及剖面面积等等。
免费打赏
hhbox
2005年03月14日 11:09:20
2楼
1.适当的补风才能使排烟系统正常运行.取值原则上不小于50%,如果考虑平时通风也补风,可取到5次/h.

2.防烟分区不能跨越防火分区

3.防烟楼梯间隔层设,采用自垂式百叶,前室才用加压送风口.送风口的长宽值\方向和送风量和建筑竖井的大小有关.

建议规范要再熟悉,还有条文说明.
回复
kylecs
2005年03月17日 11:55:38
3楼
关于第2条,我想是否可以把排烟系统设为AB区合用的系统??这样既满足了规范要求,又降低了风机风量和功率,唯一不足的是,对排烟口的连锁控制要求提高了~~
回复
hhbox
2005年03月17日 14:03:23
4楼
2条还是针对具体的项目来看.如果两个防火分区可以建筑上可以合并,就不会有跨越防火分区的情况,如果的确必须要采用防火分区隔开,排烟系统为降低造价而降低了防火分区的防火隔断能力,可能也不是很好的方法!
回复
kylecs
2005年03月17日 15:55:24
5楼
我想,如果防火分区不能够合并的话,那应该是有足够大的建筑面积了(地上500地下1000),那么在A区单独设一个管井应该不是很难的问题吧??

如果做不了管井,我想这应该是楼主在建筑专业初步设计的时候没有提出相关要求造成的了~~

我也想问问hhbox同志,如果的确没有办法另加管井的话,风管穿越B区的方案算不算违反规范强条??
回复
hhbox
2005年03月17日 17:20:29
6楼
这一点建筑专业沟通后都能配合.我没试过,因为如果防烟系统都跨越防火分区了,那防烟分区应该能比防火分区大,而且做水设计时,消火栓也不能跨越防火分区!
回复
cqchris
2005年03月17日 18:04:00
7楼
防烟分区确实不能跨越防火分区,这点规范确实明确规定了的。
但是我第二条的意思是A防火分区内的排烟系统并没有承担另外一个B防火分区的排烟,只是管道布置由于建筑布置的原因只好饶道穿越防火分区B从而进入防火分区A内进行排烟,不知道这样的做法算不算是防烟分区跨越防火分区?如果算,那自然是不行的。
回复
hhbox
2005年03月18日 08:46:26
8楼
一定要这样做吗,有点怪?如果有截图最好.
回复
giadr
2005年03月20日 19:59:26
9楼

我觉得不算,防烟分区没有跨越防火风区,只是排烟管道跨越了防火分区,加防火阀我觉得就可以了。
回复
cqchris
2005年03月21日 16:16:35
10楼
斑竹的意思是能避免这样布置就避免,规范的理解每个人都不一样,所以不要去碰一些各个人理解有差异的地方,重点在于怎么样更合理的设计避免争议。
回复
vectra
2005年05月30日 23:00:14
11楼
请看高规“

8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。



再看高规“

8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区的隔墙处。


可见, 规范中隐含地允许了管道穿防火及防烟分区的情况

回复