商住楼的住宅排水和商业排水需独立排放吗?
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年08月05日 17:20:20
只看楼主

商住楼的住宅排水和商业排水需独立排放吗?有这方面的规定吗合在一起排可以吗

商住楼的住宅排水和商业排水需独立排放吗?有这方面的规定吗
合在一起排可以吗
免费打赏
zb198512
2008年08月06日 09:02:32
2楼
商住楼的住宅排水和商业排水需独立排放吗?有这方面的规定吗
合在一起排可以吗
回复
lsmlsm211
2008年08月06日 09:14:35
3楼
我想应该是可以的,给水是分开的
回复
zhouxu360
2008年08月06日 09:37:05
4楼
关于排水,只有水的性质的原因才会分开排放,比如说公共餐厅的厨房废水就要单独排放进行隔油处理,或者对于住宅而言厨房水和卫生间水要分开排放,排水又不进行计量,对同种性质的排水能共用立管就公用立管,分开排放没什么意义且占用管井空间...
回复
zb198512
2008年08月06日 14:28:06
5楼
谢谢4楼的回答 那消防系统呢 比如说消火栓和喷淋系统 分开还是合并
回复
dofou
2008年08月06日 18:23:52
6楼
消火栓和喷淋是分别独立的两套系统吧
貌似可以公用泵? 但要加阀门什么的控制
回复
jiang_tf
2008年08月06日 19:48:31
7楼
根据高规第7.4.3条:“ 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。”因此,两个系统不能合并。
回复
zb198512
2008年08月12日 11:27:00
8楼
商业的消防系统和住宅的消防系统可以合用吗
回复
cxy281
2008年08月12日 23:14:52
9楼
规范没有规定说不行,那就是没有问题.事实也没有什么问题.
回复

相关推荐