12楼
:Q :Q :L :L :L :Q
回复
13楼
1、验算整栋建筑的整体刚度,尤其是竖向承重结构的刚度是否会有大的改变;否则,周边的框架柱还要进行补强(增加整体刚度)。
2、先补强加固,后拆除。
回复
14楼
13#的说的比较全面
回复
15楼
要根据具体情况分析计算。
但思路可以考虑一下:
看图像是内框架,估计上部荷载比较大,包钢、贴钢板加固不可能将承载力提高太大。增大截面会影响有效高度,况且引起上下层刚度比值的变化(此比值可是强制标准呀)
如果是这种情况,可以考虑增设边柱,然后采用体外预应力加固梁,就是在梁外加设预应力索。(同济大学熊学玉教授有一本书专门介绍这种加固方法,名字记得好像就叫“体外预应力”)
回复
16楼
这样的画基础能够么 我很奇怪,难道上部的荷载都传到天上去了啊?
回复
17楼
说得太不详细了
回复
18楼
我们最近就在做类似的工程,使用的是加大截面及加预应力的方式。
加大截面一般的加固公司就可以做,预应力的话因为量不是很大,加固公司一般又做不了,所以相应的价格就比较高了
回复
19楼
我们最近就在做类似的工程,使用的是加大截面及加预应力的方式。
加大截面一般的加固公司就可以做,预应力的话因为量不是很大,加固公司一般又做不了,所以相应的价格就比较高了
回复