我工地用的正泰NM1LE系列漏电断路器,原来安装上用了1个来月,然后就跳闸,合上就跳。把负载端全撤掉还是跳闸,请问是什么原因呢?
我工地用的正泰NM1LE系列漏电断路器,原来安装上用了1个来月,然后就跳闸,合上就跳。把负载端全撤掉还是跳闸,请问是什么原因呢?
2楼
肯定有地方漏电呀,比如那里电线受潮了,电线裸露接地了,等等都会造成保护的。
回复
3楼
我们公司专业生产防火漏电报警系统(主要功能:电气漏电、过载、过欠压保护可与火灾自动报警系统联动等)诚邀全国成套厂、安装公司、电
气产品经销商加盟代理!!!!
雷航雷航 加盟雷航 共创辉煌! :handshake
欢迎来电索取资料
0595-28995666 15880777779傅先生 :handshake
www.leihang.net.cn
泉州雷航电子有限公司
回复
4楼
2个原因,1.漏电断路器坏了,换个新的试试,2.进线的N线接地
回复
5楼
同意4号的说法换上一个
回复
6楼
漏电断路器坏了,换个新的。
回复
7楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复
8楼
大概用的是3P的断路器吧,换个4P的就行了。
回复