关于超筋问题
lmo0403100406
2008年08月05日 11:28:11
只看楼主

电算结果2800平方毫米超筋了 调了梁以后就可以了,但手配时候要有安全储备,配筋面积难免大过包络图中用筋量,应该如何处理呢

电算结果2800平方毫米超筋了 调了梁以后就可以了,但手配时候要有安全储备,配筋面积难免大过包络图中用筋量,应该如何处理呢
免费打赏
nono203
2008年08月05日 21:42:35
2楼
看你的什么原因超的..荷载还是裂缝.
如果是荷载超的,看看周围能否改变超筋梁的受力情况,没办法改变受力情况,就只能采取加大梁截面,或者采用型钢梁.裂缝和挠度大了..用预应力吧.
回复
lmo0403100406
2008年08月11日 17:59:32
3楼
谢谢了 调了一下结构就好多了
回复
feshe
2008年08月12日 16:37:43
4楼
嗯,我也知道了!谢谢