电算结果2800平方毫米超筋了 调了梁以后就可以了,但手配时候要有安全储备,配筋面积难免大过包络图中用筋量,应该如何处理呢
电算结果2800平方毫米超筋了 调了梁以后就可以了,但手配时候要有安全储备,配筋面积难免大过包络图中用筋量,应该如何处理呢
2楼
看你的什么原因超的..荷载还是裂缝.
如果是荷载超的,看看周围能否改变超筋梁的受力情况,没办法改变受力情况,就只能采取加大梁截面,或者采用型钢梁.裂缝和挠度大了..用预应力吧.
回复
3楼
谢谢了 调了一下结构就好多了
回复
4楼
嗯,我也知道了!谢谢
回复
5楼
:lol 谢谢啊
回复
6楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
7楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!