请教大家个问题
dongchuan1984
2008年08月05日 09:00:30
只看楼主

JKYJ-10-25mm2查载流量表,25mm2的为173.6.,为什么选择标称截面为25这么大呢?50除以根号3再除以10乘以1.3=3.75是这样计算电流吗?怎么差距这么大呢??10KV输电线路,50的变压器和50KW的柴油发电机组

JKYJ-10-25mm2
查载流量表,25mm2的为173.6.,为什么选择标称截面为25这么大呢?50除以根号3再除以10乘以1.3=3.75
是这样计算电流吗?怎么差距这么大呢??
10KV输电线路,50的变压器和50KW的柴油发电机组
免费打赏
dongchuan1984
2008年08月05日 09:00:49
2楼
经查载流量表
JKYJ 的标称截面为10和16MM2的硬铜芯均为不存在载流量,这是为什么呢
回复
hpower
2008年08月05日 15:02:56
3楼
电缆也要进行热稳定校验的哟,你选择的电缆面积太小可能不满足热稳定要求。