某一回路为一组电动机配电,负荷总额定功率400KW,其中一台电动机额定容量200KW,功率因数为0.8,启动电流倍数为6.6,需要系数为0.8,该回路尖锋电流是多少.
某一回路为一组电动机配电,负荷总额定功率400KW,其中一台电动机额定容量200KW,功率因数为0.8,启动电流倍数为6.6,需要系数为0.8,该回路尖锋电流是多少.
2楼
某一回路为一组电动机配电,负荷总额定功率400KW,其中一台电动机额定容量200KW,功率因数为0.8,启动电流倍数为6.6,需要系数为0.8,该回路尖锋电流是多少.
Ijf=(kIr)max+Ic'=6.6*379.8+200/(1.732*0.38)=2.8kA
回复
3楼
:victory: :victory: :victory: 非常感谢
回复
4楼
:handshake :handshake :handshake
回复
5楼
Ijf=(kIr)max+Ic'=6.6*379.8+200/(1.732*0.38*0.8)
回复
6楼
379.8 是什么啊???
回复