我想问下,为什么XGN2或GG1A的高压柜用上下隔离啊,用一个上隔离不行吗,下隔离起什么作用啊,自己觉得这个问题可能很弱智,可是没想明白
我想问下,为什么XGN2或GG1A的高压柜用上下隔离啊,用一个上隔离不行吗,下隔离起什么作用啊,自己觉得这个问题可能很弱智,可是没想明白
免费打赏
lingxuct
2008年08月04日 11:59:46
2楼
高压都有反送电的可能,且检修断路器需要拉出柜外,连住一处就拉不出来了。
回复
zjxshsgs
2008年08月04日 21:00:31
3楼
需要有包括上和下的明显的断开点!
回复
sai0600
2011年03月23日 10:07:54
4楼
那上下两个隔离刀还需要联锁吗?
都是独立的吗?
回复
dongliuyi61
2011年03月23日 10:16:42
5楼
上下隔离刀和断路器之间都有相互的连锁
回复