各位师傅探讨一下.关于继电保护的整定问题
sanel
sanel Lv.2
2008年08月03日 18:39:30
来自于继电保护
只看楼主

我单位有几台6KV旧高压柜.利旧用于某台高压电机.具体情况如下:互感器:75/5负载:6KV高压皮带机  220KW保护继电器:GL-11型继电器计算定值为:速断:18A,0S过流:3×2.5A,15S.但是今天我用仪器做传动试验时,出现以下情况.1.将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合.2.将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区.

我单位有几台6KV旧高压柜.
利旧用于某台高压电机.
具体情况如下:
互感器:75/5
负载:6KV高压皮带机  220KW
保护继电器:GL-11型继电器
计算定值为:
速断:18A,0S
过流:3×2.5A,15S.


但是今天我用仪器做传动试验时,出现以下情况.
1.将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合.
2.将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区.
究竟是那里出问题了啊?
 

[ 本帖最后由 sanel 于 2008-8-3 18:41 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年08月04日 12:39:54
2楼
电机额定电流应在25A以下,CT二次只有1.6A左右,速断18A(一次有270A)是根据电缆未端(最小运行方式下)短路电流计算的。
“将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合”?
“将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区”?
上面二句话我不明白,过流保护整定是要按定值单上数据做的,为什么有4A、6A、7A三个数据?
保护盲区是指什么?因为没说明过流定值是多少,GL-11是反时限的,你可以做4A、6A、7A时的动作时间,7A下继电器为什么无法吸合(电流越大,继电器应越能吸合)?
回复
sanel
2008年08月04日 19:42:22
3楼
一.4A,6A,是继电器的标识电流啊.
  先调整标识电流.再整定定值啊.
  ①将标识电流调整在4A时,输入7A电流,继电器在8S已经吸合.
②将标识电流调整在6A时,输入7A电流,继电器15S吸合.但输入6.5A以下的电流无法吸   合啊(我反复做过试验).

二.是我调整方法不对?(本来就不是很懂这个东西)
  不知道是那里出的问题?
  
回复
sanel
2008年08月05日 19:49:26
4楼
那位师傅给分析分析啊
回复
aczwx
2008年08月26日 15:33:48
5楼
这种过流继电器是电流越大时间越短吧?是不是有点象反时限
回复
yfgswujianhua
2008年11月13日 21:49:14
6楼
就是反时限
回复